隔离柜发生故障图片,请大家分析分析
henananyanggutao
2011年11月10日 13:15:18
只看楼主

请大家分析分析

请大家分析分析

DSCN4241.JPG


DSCN4254.JPG


DSCN4256.JPG


DSCN4259.JPG

免费打赏
乌鸦
2011年11月16日 08:57:26
22楼
梅花触头在那里咋我看不到呢,请高手指教
回复
ghp2718
2011年11月16日 09:14:00
23楼

同意该观点,估计是梅花触头与静触头的连接有问题。
回复
yuquan852
2011年11月16日 09:24:22
24楼
这种小车的熔断器是什么型号?
回复
hiker1983
2011年11月16日 09:32:42
25楼
估计是连接不紧造成电流过热,烧坏的吧,要不然就是熔断器开断电流选的过小了,短路电流过大,直接烧坏了。楼主先看下熔断器参数再说。
回复
william126
2011年11月16日 09:37:05
26楼
熔断器爆裂,这本身就存在质量问题.另是不是某处短路所造成
回复
nuoyan3703
2011年11月16日 11:03:54
27楼
你们的开关怎么没动作呀
回复
电气李工
2011年11月16日 11:22:33
28楼
估计过流不会造成这样的后果吧。
应该是故障电流或短路引起,不排除人为操作有误!
回复
宁波盛誉
2011年11月16日 11:38:24
29楼
是接触不好造成的故障。
回复
qreqgf
2011年11月16日 13:25:44
30楼
个人意见供参考:一是熔断器质量问题无法开断故障电流引起熔管爆裂;二是熔断器座上端接触不良发热导致绝缘损坏。
回复
gami25103117
2011年11月16日 22:45:13
31楼
似乎只有一相有问题
接地引起吧
保险没起作用。没及时熔断
回复

相关推荐

APP内打开