隔离柜发生故障图片,请大家分析分析
henananyanggutao
2011年11月10日 13:15:18
只看楼主

请大家分析分析

请大家分析分析

DSCN4241.JPG


DSCN4254.JPG


DSCN4256.JPG


DSCN4259.JPG

免费打赏
jiakh88
2011年11月15日 13:48:27
12楼
根据照片情况,应为熔断器小车,非隔离小车。分析原因有三:一.熔断器因为本身未能开断短路电流爆裂引起电弧烧坏小车,二.熔断器与熔夹安装不好接触不良,导致过热,绝缘损坏,烧坏小车,三.小车绝缘损坏,引起电弧,烧坏小车。真正原因,照片提供的信息太少,无法确定,但不外乎以上三种原因。
回复
lidabin
2011年11月15日 14:12:10
13楼
熔断器本身质量问题
回复
henananyanggutao
2011年11月15日 14:21:19
14楼
8楼的,这是10KV电机的电容补偿柜,小车下面带的是电容器。启动电机前要到工作位置,提高功率因数
回复
henananyanggutao
2011年11月15日 14:22:46
15楼
忘了告诉大家,小车上没有任何表示,参数
回复
henananyanggutao
2011年11月15日 14:24:28
16楼
电容器(10KV)测容量和摇绝缘都没有问题,还有其他手段吗
回复
baobao1003
2011年11月15日 15:18:54
17楼
根据照片情况,应为熔断器小车,非隔离小车。分析原因有三:一.熔断器因为本身未能开断短路电流爆裂引起电弧烧坏小车,二.熔断器与熔夹安装不好接触不良,导致过热,绝缘损坏,烧坏小车,三.小车绝缘损坏,引起电弧,烧坏小车。真正原因,照片提供的信息太少,无法确定,但不外乎以上三种原因
回复
zhs6189
2011年11月15日 19:22:18
18楼
熔管质量有问题,好的熔管是不会爆炸滴!
回复
逍遥翁
2011年11月15日 19:38:40
19楼
典型的熔断器座上端接触不良发热导致。
回复
tangaizhi123
2011年11月16日 08:01:34
20楼
LZ明显是熔断器手车,怎么是隔离手车呢?根据图片分析:一是熔断器质量问题无法开断故障电流引起熔管爆裂;二是熔断器座上端接触不良发热导致绝缘损坏。
回复
houzaixiang
2011年11月16日 08:47:59
21楼
看了故障图片,你检查一下,手车在柜子里到位没有,是梅花头套住静触头没有,一般外围没有故障的话,就是如此,我们这儿曾发生过类似情况,动触头是搭接在静触头上,时间长了,造成柜子烧毁。