今天上班,工艺室的同事问了我一个问题。说他有个浆液箱,初始温度为24度,室外温度为-9度,他要把那个箱子在外面放上3天,问我3天后这里面的东西能不能保证到4度左右,如果不能,要用多厚的保温棉才可以保证这个效果:我想了一下计算方法,不知道对不对,求各位高手评论下:1、计算浆液箱的对流换热和辐射热,算出每小时的热量Q1, 对流换热q11=KF(t+9) 其中t=(24+4)/2(不会用集中参数法算,用平均温度代替),放置3天q1=q11*24*3
我想了一下计算方法,不知道对不对,求各位高手评论下:
1、计算浆液箱的对流换热和辐射热,算出每小时的热量Q1,
对流换热q11=KF(t+9) 其中t=(24+4)/2(不会用集中参数法算,用平均温度代替),放置3天q1=q11*24*3
幅射热:q21=C1.2[(297/100)^4-(277/100)^4],放置3天q2=q21*24*3
Q1=q1+q2
2、计算浆液箱从24度冷却到4度需要多少能量Q2。
Q2=mc(24-4)
3、比较Q1与Q2的大小,Q1大于Q2则需要保温,计算差值。反算材料厚度。Q1小于Q2则不需要保温。。
本人新手,非常着急,请各位高手看看,请教,谢谢了