请教:普利卡(PLICA)管的敷设.
huanahu
huanahu Lv.3
2006年08月04日 11:25:14
只看楼主

在<工业和民用配电安装手册>中讲到普利卡(PLICA)管(柔性可挠性金属管)可以在各种场合下明装.暗装使用.不限其长度.而在<建筑电气工程施工质量验收规范>14.2.10中要求"刚性导管经柔性导管与电气设备,器具连接柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8M在照明工程中不大于1.2M;我们该按哪条办呢?

在<工业和民用配电安装手册>中讲到普利卡(PLICA)管(柔性可挠性金属管)可以在各种场合下明装.暗装使用.不限其长度.
而在<建筑电气工程施工质量验收规范>14.2.10中要求"刚性导管经柔性导管与电气设备,器具连接柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8M在照明工程中不大于1.2M;
我们该按哪条办呢?
hsjin3273163
2006年08月06日 12:08:00
2楼
(PLICA)管(柔性可挠性金属管)是属于柔性可挠性金属管,不是软管,不受14.2.10对软管的约束!
回复
huanahu
2006年08月09日 17:01:53
3楼
哦!谢了!学习学习!
回复