我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!

我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
免费打赏
ralfclack
2006年08月05日 12:35:02
43楼
有的图纸就是这样,很多时候还得靠经验干,不能都依靠图纸.除非设计不合理,那就一定要提出来.
回复
wwmhappy0912
2006年08月05日 12:57:44
44楼
请给排水专业人想一想:“室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标 ,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区”这种图纸可能是建筑图而不是水施图吧?给排水专业的那么多元素和符号都没有,怎么能通过审查那一关呢?再说建设单位又不全是笨蛋、傻子的,何况工程地点在上海?会不会是提这个问题的人故意捏造话题吧???????
回复
wwmhappy0912
2006年08月05日 13:14:18
45楼
这个话题与实际相差太远了,而且工程修建又不是在“三国时代”,绝大多人没听过“给排水”,只会打打架抢抢地盘,再是工程地点也不是在“世外桃园”,修房子不用报建审批手续,别人也很难发现那个“大型高层住宅小区”,请各位给排水专业人请注意这个话题的真实性!!!!!
回复
wwmhappy0912
2006年08月05日 13:21:37
46楼
“室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区”这种图只能相当于是方案找图吧,施工图是不可能的,是一个专业人就应该有责任心,设计院也不至于这样做事情,所以这个话题的真实性有待思考??????
回复
bbgswzd
2006年08月05日 13:41:17
47楼
连个初步设计也算不上
回复
hatehate
2006年08月05日 13:46:07
48楼
本人工作在上海,也是甲级院。如果情况确如楼主所说的图,估计早就让院里开除,扫地出门了。有没有可能是枪手作的?想象也不可能,我也干过不少私活,相反地是,私活做的更用心,更仔细,因为私活的后期服务跟不上。如果想以后还有得做的话,必须加倍小心。所以说楼主的情况简直不可思议了。最有可能的是甲方不付钱。有例为证(我们公司的办公楼,据说(未证实)甲方算计设计院,小钱不给,大钱吃亏。结果不知道是哪个设计院给甲方下的套,每层的使用面积最起码少了100平米.地下室的层高都是5米以上。那个浪费就别说了。这个实在骇人听闻,不知道是设计院水平问题能,还是真的给甲方下套了。下套感觉不太可能,除非设计院不想混了。)
回复
samyunfz
2006年08月05日 13:52:27
49楼
上海不是高速发展吗?如果每张图纸都设计得非常仔细,一天能出多少图纸?这样还有效益吗?
再者说,这也是一分钱一分货(设计费问题)。受苦的是施工单位兄弟们。
回复
pgp811216
2006年08月05日 14:21:18
51楼
现在设计院出的再好的图纸也有很多问题,对于施工而言,他们的图纸只能作为施工图纸的指导思想,思路。不能作为成套的施工图用!
回复
lnjmls
2006年08月05日 14:44:26
52楼
其实多数情况责任都在企业管理人员,正常要10天的完成的图纸,他们都只给你7天时间来做并且不给检查时间、如果刚任务时候甚至都只给5天时间!!
回复
zhm19820520
2006年08月05日 15:51:06
53楼


这个都算不上给排水设计吧 ,一点意义都没有。太过分了,也有点怀疑这个帖子的真实性!!
楼主是不是有的情况没了解到?
回复

相关推荐