我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
33楼
越大的院越牛x,很多都这样... ....
回复
34楼
片面之词,保留个人看法!
也有可能CAD字体选的不对,图纸上的标注不见了。
回复
35楼
职业道德有问题,该清理出设计市场
回复
36楼
根据流量计算消防给水立管是DN100的但平面主管是DN150的,是有这种情况的。尤其是高层,26楼觉得可笑我就觉得奇怪。
回复
37楼
你光在那里说有什么用,拿出硬东西来。每个行业都会有各个设计阶段的深度规定,比如我所在的石化行业,从可研、总体、基础设计、详细设计都有详细的深度规定,拿出规定来,设计院的人也会无话可说。
其次,施工图设计总会有审查,就算是市政小工程施工图,也应该按照国家规定交相关部门审查后施工,这些问题怎么不在审查中说明?
只要业主、设计都按照规定去做,我想问题不会像你所说的那么严重的,我怀疑你是不是找他们做的私活阿,图便宜!呵呵,其实做私活也应该在一定的游戏规则下去做,否则出了问题也只有扯皮。
所以,别在那里抱怨了,好好想想自己有没有问题再去说别人。
最后,严重鄙视那些只拿钱不干实事的设计同行,败坏设计行业的形象。当然,业主不给钱的除外。
回复
38楼
室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标.不会吧,是不是方案图还是你对设计院有成见
回复
39楼
我碰到的一家设计院水平太滥,每个专业都是的,而且该设计院名气非常响,下面的设计院水平就可想而知了,我真希望请施工单位设计了,但施工单位设计时给他们施工时费用又难控制
回复
40楼
没有图纸会审?
回复
41楼
不会吧,我的图纸已经很仔细了,只是说明里,标立方米的时候小3漏掉了 都被审图提出来了,象你说的这样的图纸怎么可能通的过呢,是不是图纸来源有问题啊?? 要么就是甲方不付钱,设计单位才这样的吧??
回复
42楼
我们公司是施工单位,接的工程基本上是国内几大著名设计院设计的工程,我们都自己做二次设计,现在设计院也要赚钱的,不只追求质量也追求数量,不可能图纸设计程度很深的(所以设计院图纸经常会有些细节设计不合理经常挨骂)。
回复