我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
23楼
真的搞不懂,设计院的图纸有多大意义???
回复
24楼
不会吧?
我以前在外地,现在在上海做,感觉上海的要求更多啊,做得更细。
真有你说的那种图纸吗
回复
25楼
香港公司的都这么画的,
回复
26楼
我还遇见过消防给水立管是DN100的但平面主管是DN150的,想想都好笑。
你那问题我也经常遇见,我们还好有设计资格,所以一般是一边做,一边改,错的太厉害就自己设计了
回复
27楼
肯定是方案图.画方案这么画这行了.
回复
28楼
这样的图能通过施工图审查吗?楼主的话也太惊世核俗啦!
我上次作的室外排水图由于市政接户井标高没标,就被施工图审查以达不到设计深度为由退回。
回复
29楼
呵呵,都不画啊,是他们不对,但是你的题目?也太大了吧。把我们都说进去了。
还有现在都是甲方是老大,你叫甲方去吊下他们。
回复
30楼
我想楼主是“甲方”
现在的有些设计业务是有点莫名其妙——不知到建设地点,不知道周围环境。建筑图一来,马上出图,为拉丁点设计费,出吧!方案图,什么都待定!
设计人员请自重,扰乱了市场对谁都没好处!难怪现在很多建筑院水暖电一人单挑!
甲方请自重,为了省钱。过分压低设计费,造成工程中浪费远远超过省下的设计费!
施工方请自重,没有设计的同意,不要自作主张。往往局部合理。整个的设计意图却完了!
回复
31楼
室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,可能是设计院的设计条件不够,这个可以叫甲方提供当前市政情况,由甲方与设计院沟通,至于给水管只预留一个头,这个没问题,主要是考虑业主以后装修,现在很多都这样设计的,孔洞的位置标了是最好,这个都是靠经验的,是不是你的技术还不是以好,一般人是不会提这样的问题的,厨房,卫生间的详图,我们这边都没画的.
回复
32楼
yun晕,那还是设计吗?简直是骗人,诶也怪了,你们怎么就被骗了呢?
回复