设计院的职业道德!!
heromm
heromm Lv.3
2006年08月04日 09:51:35
只看楼主

我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!

我现在做的一个项目,设计院(上海的,甲级院)提供的室外雨污水管网图纸管径,坡度,管长,井底标高都没有标,室内消防、给排水立管也不编号,厨、卫详图也不画,管道洞口预留不定位,排水支管就在平面图上草草画两笔,给水就在卫生间厨房留个接头,没有支管图,这个项目是个大型高层住宅小区,这样的图纸怎么施工,我们让他们深化,他们态度非常强硬地说上海的设计院都这么画,我想请问下有在上海设计院的朋友,你们是这么做的吗??!!
免费打赏
js321
2006年08月05日 16:52:53
54楼
确实很令人吃惊。
但楼主也不能一竿子打翻一船人啊!毕竟泥所说的都是少数,趋近于零!
回复
shibushi1983
2006年08月05日 18:18:06
55楼
这样也可以索.真是给排水设计人员的悲哀
回复
jolly00
2006年08月05日 19:22:43
56楼
以下是引用lingxiansheng在2006-08-05 10:40:52.0发表的内容:
以下是引用red-ye在2006-08-05 07:00:24.0发表的内容:
我还遇见过消防给水立管是DN100的但平面主管是DN150的,想想都好笑。
你那问题我也经常遇见,我们还好有设计资格,所以一般是一边做,一边改,错的太厉害就自己设计了


平面消防环管为150,立管为100很常见的啊,不知道楼主想笑是因为什么原因。。
回复
飞鱼
2006年08月05日 19:59:21
57楼
估计是私活,甚至叫学生做的,哈哈
回复
jps002
2006年08月05日 20:18:13
58楼
各位注意没有楼主有说是施工图吗!
回复
waterhb
2006年08月05日 22:19:58
59楼
兄弟也面对着这样的问题,是淮安的一个设计院(甲级),图上什么都没有,没有标高,没有设备位置,我看了都快怒了!!!
回复
chen--ling
2006年08月05日 23:18:25
60楼
现在的设计质量真叫人担忧。我们公司现在开发的一幢房子也是这样,总共只有20米的电梯他给了55KW的配电容量,一个楼层的动力配电(只有空调,和几台小的电焊机)他给配了200KW,消防水箱内给布置了日光灯,真让我心寒,这象是甲级设计院的活。
我就直接给他们负责人讲了,这样的图纸必须重画,否则你还要设计费?
回复
nethotter
2006年08月06日 00:46:19
62楼
严重怀疑真实性!
回复
liukun1000
2006年08月06日 05:53:21
63楼
无序竟争的结果,建筑市场没有进行规范化管理的结果.
回复
zyj1018
2006年08月06日 07:44:31
64楼
本人觉得很正常嘛!我们现在接的工程都是我们自己设计的(我们其实没有设计资质),然后打上设计院的名称,找设计院的人签字.设计院的人设计费一分都不少拿!北京的一个设计院遇到我们行业的活,都是我们来设计,属上他们的大名而已.然后我们来加工!(设计费他们拿)我感觉他们水平不怎么的,还装!
回复

相关推荐

APP内打开