老师们,我是新人,干这行才1年。现在会做10KV三芯交联电缆终端头。我想请教一下,各位师傅插把式高压电缆头的做法。有没有比较全的资料。谢谢。
老师们,我是新人,干这行才1年。现在会做10KV三芯交联电缆终端头。我想请教一下,各位师傅插把式高压电缆头的做法。有没有比较全的资料。谢谢。
2楼
顶 支持新人
回复
3楼
但本网好像都没有无论是插拔式或GIS式的资料,等等看
回复
4楼
这个供参考!!版权归厂家所有!!
回复
5楼
文件不是PDF 我打不开....
回复
6楼
4上传的是什么东西?
是文件损坏还是出现什么问题?
回复
7楼
没做过施工,不太清楚
回复
8楼
地板:请查一下你上传的东东。
回复
9楼
就是打开不了。好像是乱码什么的。
求详细
回复
10楼
10kV电缆分相及终端施工完毕后,要进行预制式电缆附件应力锥、接线端子、电缆接头本体、绝缘封堵等连接装配。
预制式电缆附件施工存在的连接装配问题及注意事项:
首先确保将T型电缆接头的应力锥安装到位后再压接电缆终端的接线端子,压接接线端子时应注意保持端子的接触面与电缆分接箱的接线套管接触面保持平行,使接线端子作用于接线套管的应力最少。因为在安装时接触面不平行将造成接触电阻增大,长期通电发热而而烧毁电缆分接箱套管表面及与其连电缆的接线端子。
各生产厂家的电费绝缘外径略有不同,T型电缆接头的应力锥一般按其适用的电缆的绝缘外径有一个范围,相临的两个号码一般有交叉,施工时应检查电缆绝缘外径是否在应力锥的适用范围。应力锥内径过大,锥内电极和电缆外半导电层接触不好,影响应力锥疏散电场的应务,严重影响应力锥锥体与电缆绝缘表面的界面压力,并造成沿面放电。T型电缆接头应力锥与电缆配合不好,还会造成防水密封效果不理想,水分容易进入绝缘内部,造成绝缘水平明显下降。
对T型电缆接头安装,电缆分接箱的套管、T型电缆接头本体、绝缘后封堵必须用扳手连接到位,不能留有虚位,否则将会导致接触电阻过大,烧毁电缆分接箱套管表面及T型电缆接头。 注意施工环境,清洁电缆绝缘层、应力锥及T型头内壁,不当的施工过程会造成绝缘应力锥与电缆绝缘表面存在气隙或杂质,直接导致沿电缆绝缘表面的轴向击穿场强降低,大大降低沿面发生局部放电的起始电压,发生绝缘击穿及绝缘表面爬电也就不可避免。
[
本帖最后由 s200806 于 2011-11-17 07:34 编辑 ]
回复
11楼
10kV电缆终端的施工必须严格按照预制式电缆附件安装说明剥削尺寸进行,不同生产厂家的T型电缆接头产品要求的电缆终端施工尺寸略有不同,不能按照传统电缆终端装配尺寸或其他厂家的剥削尺寸进行施工。
10kV电缆终端工存在的问题及注意事项。
施工过程中要确保电缆终端铜屏蔽层、半导电层、绝缘层施工剥削尺寸正确,否则电缆外半导电层和铜屏蔽层保留过多或过少,绝缘部分长度过长或不足,都会造成T型电缆接头应力锥部分与电缆半导电断口搭接配合失控,使得应力锥完全或部分失去疏散电场的作用,直接导致T型电缆接头电场应力过大,运行一段时间后造成接地或短路故障。
确保在剥除铜屏蔽时,不能损伤半导电层及主绝缘,剥除半导电层时应该更仔细、更认真,不得损伤主绝缘。因为半导电层及主绝缘层,特别是半导电断口处的主绝缘受损,直接导致电场应力分布变化,受损部位应力集中,造成T型电缆接头故障。