【请教】开关电源的外壳相对火线有220V的电压
wzy911
wzy911 Lv.3
2011年11月09日 14:27:09
只看楼主

开关电源的外壳相对火线有220V的电压 这是为什么? 然后外壳相对大地就有110的电压,手模外壳就被电,接线是这样的,输入接了L、 N,PE口空的,不敢接PE接大地的话,110V电压不是直接短路啦?

开关电源的外壳相对火线有220V的电压 这是为什么? 然后外壳相对大地就有110的电压,手模外壳就被电,接线是这样的,输入接了L、 N,PE口空的,不敢接PE接大地的话,110V电压不是直接短路啦?
xl7760
2011年11月10日 13:13:32
12楼
回复
老刘的直流屏
2011年11月10日 13:33:47
13楼
应该是电源漏电了,地的没接,肯定是那台机子有问题。
回复
feidankt66
2011年11月10日 14:36:30
14楼
接上PE线看看如何?反之开关电源内部有故障。
回复
laohuang168
2011年11月10日 14:44:37
15楼

按此图不可能在外壳与地间量到110v电压。
回复
laohuang168
2011年11月10日 14:46:09
16楼

1、正确。2、错误!!非常错误!!!
回复
laohuang168
2011年11月10日 14:46:58
17楼

正解!!
回复
jiang19862009
2011年11月10日 15:10:16
18楼
我感觉应该把PE线接地就行了
回复
qer168
2011年11月10日 15:36:40
19楼
回复
shicuihong58
2011年11月10日 16:00:25
20楼
是工作零线断线了
回复
chjs001
2011年11月10日 16:47:00
21楼
零线破皮了,接地不良。。。。
回复