2楼
当管网压力下降,变频器驱动水泵加速,当管网达到工作压力,变频泵减速,当压力持续上升,达到设定压力上限,停泵。在极低的流量下,比如0点到4点期间,生活给水基本为零,这时为了维持给水管网的压力,需要很小的流量。但是如果管网一点漏失没有,如果系统很小(就是用水概率很小),这里就存在一个问题,就是如何设计变频泵的上下限。因为流量小,管网阻力就小,极低流量下就认为是零,所以夜间就应当降低启泵的低限。也可以在泵组上设置一台小流量稳压泵。所以说如果机组软件合理就不一定要配气压罐。
回复
3楼
最好配一个小气罐,用水很小时,泵几乎不转,加个小罐可以的
回复
4楼
最好配上,安全第一
我单位急需水暖电注册证件,希望有需要的朋友联系设计英才网周先生 010-64429885
回复
5楼
加个气压罐可以减少水泵启动次数吧
回复
6楼
最好配一个小气罐,用水很小时,泵几乎不转,加个小罐可以的
回复
7楼
比较赞同
回复
8楼
同意加一个小气压罐,可以调节小流量用水~~可以减少小流量泵启动次数~
回复
9楼
