从图片上看,断路器上桩的污物比较多,造成爬电距离不够。电动机启动时产生的大电流以及强磁场引起绝缘击穿。
定期维护清理,加装相间绝缘隔板可以杜绝此类问题。

同意区管意见
回复
闽都行者
2011年11月11日 16:22:38
47楼


同意区管意见。还有跟开关质量肯定没关系。
回复
释然
2011年11月11日 16:34:41
48楼

同意区管意见。
回复
天空蔚蓝
2011年11月11日 17:56:24
49楼
出线短路
操作不当且无隔弧板,应在断路器出口。
回复
wanghaitao198492
2011年11月11日 19:07:22
50楼
ABB 相间绝缘隔板根本就不带,是不是自己做啊
回复
flylovemore
2011年11月11日 20:40:33
51楼
相线之间没有隔离