【分析】ABB断路器烧毁,请指点是什么原因造成的?
wangshuai1339192
2011年11月09日 11:41:30
来自于断路器
只看楼主

[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]

IMG_20111109_112614.jpg IMG_20111109_112604.jpg IMG_20111109_112535.jpg IMG_20111109_112524.jpg IMG_20111109_112630.jpg[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]

IMG_20111109_112614.jpg


IMG_20111109_112604.jpg


IMG_20111109_112535.jpg


IMG_20111109_112524.jpg


IMG_20111109_112630.jpg

免费打赏
weijia0371
2011年11月10日 16:07:18
22楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
wangshuai1339192
2011年11月10日 16:10:24
23楼
开关不是山寨版的,这个可以确定
回复
fengche1915
2011年11月10日 16:24:22
24楼
但是怎么刚刚好在进线端短路呢?还是断路器的问题?
回复
chjs001
2011年11月10日 16:35:08
25楼
肯定是短路的才会出现这样的现象,应当查设备端是否有短路故障。。。。。。
回复
majiasigongzi
2011年11月10日 16:35:17
26楼
回复【分析】ABB断路器烧毁,请指点是什么原因造成的? 沙发 的帖子
此类问题在本论坛也进行过多次讨论。
从图片上看,断路器上桩的污物比较多,造成爬电距离不够。电动机启动时产生的大电流以及强磁场引起绝缘击穿。
定期维护清理,加装相间绝缘隔板可以杜绝此类问题此
回复
电气李工
2011年11月10日 16:55:47
27楼


很棒的答案,
回复
zero9527
2011年11月10日 17:39:59
28楼
加装相间绝缘隔板
回复
zjc2011
2011年11月10日 18:35:44
29楼
学习了
回复
zfm19761203
2011年11月10日 19:21:55
30楼
关键是没有安装隔弧板,而且从图片上看应该是污物太多启动电流大而造成的弧光短路
回复
fy17821349
2011年11月10日 20:36:04
31楼
楼上的什么带负荷合闸搞不懂什么意思,只能是带负荷拉闸吧
从图看是相见短路了,隔板还是一定要装的,特别是环境不好的场合。

[ 本帖最后由 fy17821349 于 2011-11-10 20:37 编辑 ]