【分析】ABB断路器烧毁,请指点是什么原因造成的?
wangshuai1339192
2011年11月09日 11:41:30
来自于断路器
只看楼主

[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]

IMG_20111109_112614.jpg IMG_20111109_112604.jpg IMG_20111109_112535.jpg IMG_20111109_112524.jpg IMG_20111109_112630.jpg[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]

IMG_20111109_112614.jpg


IMG_20111109_112604.jpg


IMG_20111109_112535.jpg


IMG_20111109_112524.jpg


IMG_20111109_112630.jpg

免费打赏
hero_2008
2011年11月10日 11:31:36
12楼
此类问题在本论坛也进行过多次讨论。
从图片上看,断路器上桩的污物比较多,造成爬电距离不够。电动机启动时产生的大电流以及强磁场引起绝缘击穿。
定期维护清理,加装相间绝缘隔板可以杜绝此类问题。
回复
wangshuai1339192
2011年11月10日 11:57:37
13楼
开关肯定不是山寨版的
回复
liermin1210069
2011年11月10日 12:25:46
14楼
隔弧胶板!
很重要
回复
wangdexun721126
2011年11月10日 14:33:33
15楼
进线端短路,断路器应该不会动作。
回复
llmmww
2011年11月10日 14:44:39
16楼



同意11楼的观点。
回复
xyh_1996_2000
2011年11月10日 15:00:58
17楼
带负荷直接启动 灭弧片没有安装 施工中后没有清理吹扫
回复
bdliuhj
2011年11月10日 15:03:29
18楼
进线端短路,断路器应该不会动作。
回复
baobao1003
2011年11月10日 15:12:15
19楼
此类问题在本论坛也进行过多次讨论。
从图片上看,断路器上桩的污物比较多,造成爬电距离不够。电动机启动时产生的大电流以及强磁场引起绝缘击穿。
定期维护清理,加装相间绝缘隔板可以杜绝此类问题。
回复
rui_8970
2011年11月10日 15:24:57
20楼
维护保养很重要的!!!
回复
zmzhccq
2011年11月10日 16:06:59
21楼
同意您的看法 ,设备应该加强维护。