[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]
[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]
2楼
这是从现场拆回来的ABB断路器,其负载为消火栓泵,据现场施工方反应启动消火栓泵瞬间发生短路现象 不明白是什么原因造成的? 消火栓泵55KW,星三角降压启动。
回复
3楼
看情况好像放弧了哦
有污物?
回复
4楼
山寨版的吧?
回复
5楼
1、明显没有装隔弧胶板!
2、肯定带负荷合闸!
回复
6楼
看样子是弧光短路造成的,原因比较难分析。
回复
7楼
ABB断路器还是很帅的
进线端短路,断路器本来就不会动作,上端断路器有没有动作
回复
8楼
回复
9楼
估计施工人员没说实话,再有我觉得ABB的开关也不怎么的
回复
10楼
来学习
回复
11楼
初步判断是进线端弧光短路所致,原因有以下几种:
1、短路器下口有短路存在,
2、带负荷直接启动电机,
回复