【分析】ABB断路器烧毁,请指点是什么原因造成的?
wangshuai1339192
2011年11月09日 11:41:30
来自于断路器
只看楼主

[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]

IMG_20111109_112614.jpg IMG_20111109_112604.jpg IMG_20111109_112535.jpg IMG_20111109_112524.jpg IMG_20111109_112630.jpg[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]

IMG_20111109_112614.jpg


IMG_20111109_112604.jpg


IMG_20111109_112535.jpg


IMG_20111109_112524.jpg


IMG_20111109_112630.jpg

免费打赏
wangshuai1339192
2011年11月09日 11:52:34
2楼
这是从现场拆回来的ABB断路器,其负载为消火栓泵,据现场施工方反应启动消火栓泵瞬间发生短路现象 不明白是什么原因造成的? 消火栓泵55KW,星三角降压启动。
回复
wusdsg
2011年11月10日 09:34:46
3楼
看情况好像放弧了哦
有污物?
回复
zlj5165
2011年11月10日 10:01:29
4楼
山寨版的吧?
回复
cooo-zengz
2011年11月10日 10:02:45
5楼
1、明显没有装隔弧胶板!
2、肯定带负荷合闸!
回复
feidankt66
2011年11月10日 10:43:04
6楼
看样子是弧光短路造成的,原因比较难分析。
回复
xiao86318
2011年11月10日 10:43:38
7楼
ABB断路器还是很帅的
进线端短路,断路器本来就不会动作,上端断路器有没有动作
回复
youmeyer
2011年11月10日 11:00:08
8楼
回复
yby2258
2011年11月10日 11:08:23
9楼
估计施工人员没说实话,再有我觉得ABB的开关也不怎么的
回复
lincg8871
2011年11月10日 11:10:23
10楼
来学习
回复
cyj101
2011年11月10日 11:24:33
11楼
初步判断是进线端弧光短路所致,原因有以下几种:
1、短路器下口有短路存在,
2、带负荷直接启动电机,
回复