【求助】求高手指点变电站直流系统不平衡检测技术
冯蜗牛
冯蜗牛 Lv.7
2011年11月09日 10:34:58
只看楼主

昨日,我厂35KV变电站发生了一起事故,6#动力变压器低压出线跳闸,经查综保无任何记录,后台监控显示在跳闸前6秒有直流母线绝缘异常报警和2支路直流接地动作信号,于是我们首先查看了直流系统,对直流控母进行了测量,显示控母正负对地都不稳定,在70V到160V之间波动,但是正负之间稳定为220V,然后又查到直流系统的绝缘检测装置,将其上的中性点插件拔出,再次测量情况有所好转但仍有波动,最后我们又咨询了厂家,他们说现在新做的直流系统就是这样,都有波动,叫什么不平衡检测技术。我对此不明白向大家请教:

昨日,我厂35KV变电站发生了一起事故,6#动力变压器低压出线跳闸,经查综保无任何记录,后台监控显示在跳闸前6秒有直流母线绝缘异常报警和2支路直流接地动作信号,于是我们首先查看了直流系统,对直流控母进行了测量,显示控母正负对地都不稳定,在70V到160V之间波动,但是正负之间稳定为220V,然后又查到直流系统的绝缘检测装置,将其上的中性点插件拔出,再次测量情况有所好转但仍有波动,最后我们又咨询了厂家,他们说现在新做的直流系统就是这样,都有波动,叫什么不平衡检测技术。我对此不明白向大家请教:
1、不平衡检测技术到底是什么原理?
2、这种技术会影响控母正负对地电压吗?
3、出线跳闸的大概原因
谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年11月10日 13:17:34
2楼
“6#动力变压器低压出线跳闸,经查综保无任何记录”,综保是低压侧保护用的吗?

发现直流接地故障,先查接地故障点在哪,同时分析“直流接地可能发生的点在哪后,会让分闸线圈得电动作”。
回复
zxr2625
2011年11月10日 19:27:47
3楼
支持LS的!!!
回复
gumingqiang
2011年11月11日 14:20:06
4楼
搞不懂哦,不过有一些厂家对现场没有深入了解情况下,忽悠人的也有。
回复
tongtian1025
2011年11月11日 17:38:43
5楼
呵呵,值得很多人学习吧。谢谢高手。

赞同下面这个答案,还有异议吗?没有异议就这么定了。
回复
zyz8438
2011年11月11日 22:02:00
6楼
采用这种技术按理不会引起断路器误跳。

你还是查查6#动力变压器低压侧开关的控制回路。分闸回路中,分闸接点到跳闸线圈以前这段回路中,应该有某一点对地绝缘不良。
回复
xing_zai
2011年11月11日 22:23:20
7楼
,按照楼上说的看看
回复
wangxf
2011年11月12日 12:10:47
8楼
不知道是不是生产厂家忽悠人的说法,应该是直流系统中绝缘有损坏吧,但有可能属于隐性故障之类的吧!
回复
engsimon
2011年11月12日 16:20:48
9楼
楼主还是采用版主的分析检查吧。
回复
dianqi090101
2011年11月12日 20:48:18
10楼
检查一下控制回路