2楼
还有:
回复
3楼
这种情况造成的原因:
ppr管道明装作为热水管道的时候就是这样的,即使严格按照规范加卡子也是一样,尤其是长距离管道的时候更是明显,何况还是在采暖中使用,而且放眼看去卡子会很密,严重影响观感;至于加波纹补偿器之类的做法也不容易实现,虽然从理论上完全可以计算出来,但在实际操作中要想在不损伤管路本身的情况下做好固定支架也是困难的,而且由于弯曲ppr管道的伸长量也并非完全是在垂直\水平方向;所以结论就是ppr这种材质根本不适合热水、采暖管道的明装使用,要使用一定要暗装。提出用ppr作为采暖管道并不重新计算补偿量是严重的工作失误。
如果采暖和走热水用,最好用PP-R复合管,比如内衬不锈钢的PP-R管,线膨胀系数就没有那末大了,实践证明还是不错得,不能因噎废食,充分发掘塑料管材的优点,尽量克服它的弊端!
塑料管的热膨胀系数约为0.08*10^3m/m·℃是钢管的5~7倍。例如:
一根50m长的塑料管温度变化40℃,则长度增加:0.08*10^3*40*50*10^-3=160mm。
回复
4楼
做几个方形补偿器就解决问题了。我也遇到这种问题。
回复
5楼
PPR管作方形补偿器? 没见过 你这说法有根据吗? 如有情列举上来
还是同意风云大哥的,还有内衬铝合金的 叫复合PPR管
回复
6楼
知道会膨胀,但没想到会这么厉害,真是可怕,感谢提供照片,以后在使用过程中注意。
回复
7楼
这是小的管径,大的管径在使用中如果长度、管卡、伸缩器设置有问题,会引起接头出受力损坏。
回复
8楼
居然膨胀的这么厉害,像蛇一样,长见识了。
回复
9楼
没有用过!!!也变形得太厉害了吧!!!
回复
10楼
明装热水管道还是不用塑料管的好,即使是冷水管这样做也要慎重
回复
11楼
冷水管会稍微好一些,
一般,在做水平管时,卡子打密一些,基本就没事了,
立管基本上不会有什么问题
不过,热水管不管怎么做都会变形,
安装的时候还过的去,一通热水,全部跟蛇似的
不建议不提倡明装热水管道采用PPR材质
回复