现在120厚的板算出来的钢筋是多少?
gspkpm
gspkpm Lv.4
2011年11月08日 17:48:28
来自于PKPM
只看楼主

现在120厚的板,常规荷载下算出来的钢筋是多少?

现在120厚的板,常规荷载下算出来的钢筋是多少?
天柱
2011年11月08日 19:29:38
2楼
现在120厚的板,常规荷载下算出来的钢筋是多少?

就是最小配筋率的量
回复
rowzheng
2011年11月08日 23:08:35
3楼
直径8,间距200.
回复
victory1987
2011年11月14日 15:37:50
4楼
120*1000*0.002=240,8 jiayou@
回复
shuai5995
2011年11月28日 14:59:23
5楼
120*1000*0.2是什么意思啊?望指点
回复
池运发
2011年11月28日 15:40:57
6楼
如使用三级钢的话,按新规范最小配筋率为0.15%和45ft/fy,还可以更小些
回复
mokatsch
2011年11月28日 16:48:43
7楼
既然是120的板,而且又是普通荷载
说明板跨比较大。。。。

应该根据投入使用后的实际情况,看看需不需要设置加强带。。。。
回复

相关推荐

APP内打开