在手术室,采用三线四线制,只有地线,没有零线我以前好象听说如果三相负载平衡才可以省去零线那么手术室里省去零线安全吗?谢谢大师指导!
在手术室,采用三线四线制,只有地线,没有零线
我以前好象听说如果三相负载平衡才可以省去零线
那么手术室里省去零线安全吗?
谢谢大师指导!
2楼
三相负载你能做做到绝对平衡吗?.地线和零线都要.
回复
3楼
不是啊,手术里的局部采有IT系统.就是没有零线的
回复
4楼
怎么没有人解答啊?
版主来解答就好了
回复
5楼
手术室一般采用IT 系统供电目的就是保障人身安全 使的变压器一次和二次彻底分开
变压器二次不允许接地 也就没有所谓的零线
回复
6楼
我还是不是很懂的,能麻烦大师再详细一点,可以吗?
我非常感激!
回复
7楼
手术室的重要配电线路采用由电源隔离变压器和绝缘监视设备组成的IT不接地系统,并采用10mA漏电保护器对其医疗设备进行保护。对于停电要求小于0.5s的重要负荷采用UPS电源供电。
回复
8楼
手术室的重要配电线路采用由电源隔离变压器和绝缘监视设备组成的IT不接地系统,并采用10mA漏电保护器对其医疗设备进行保护。对于停电要求小于0.5s的重要负荷采用UPS电源供电。
解释的比较好。
回复
9楼
都是读规范比谁都厉害!
我这里设计的1级手术室都是给配的单相隔离变压器。
回复
10楼
建议读读规范和标准,2005-7-29颁布的《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》写的很清楚应如何设计。目前该标准已实施,肯定会对医院项目新建或改造产生一些影响。
回复
11楼
IT系统怎么是保护人的安全呢!是保证设备在故障状态下可以继续运行一段时间,保证人的安全是加隔离变压器系统。
回复