论文简介: 利用EMTP分析了某变电所电压互感器高压熔丝频繁熔断的原因,并比较了两种主要的消谐措施。分析结果表明系统对地电容较大时,接地故障消失后的铁磁谐振可能会产生过电压和过电流,系统装设消弧线圈能较好地抑制此过电流。 附件名:20111181320735749308.rar 文件大小:386K (升级VIP 如何赚取土木币)
利用EMTP分析了某变电所电压互感器高压熔丝频繁熔断的原因,并比较了两种主要的消谐措施。分析结果表明系统对地电容较大时,接地故障消失后的铁磁谐振可能会产生过电压和过电流,系统装设消弧线圈能较好地抑制此过电流。
附件名:20111181320735749308.rar
文件大小:386K
(升级VIP 如何赚取土木币)