各位大家好:我昨天在巡检的时候遇到这样一种情况,我们厂的一个深井泵在运行中开关掉闸,并且保险有一相熔断.当时并没有遥测绝缘而是换上保险送电后重新启动,结果当时启动时正常,启动电流下降正常后不到20秒,电流又迅速上升比额定值高几倍,见状我立刻跳开开关.并遥测了绝缘,结果绝缘对地为零,我想问的问题是既然绝缘对地为零的话当时启动的时候就应该跳闸或熔断保险呀 怎么还能启动起来呢? 请大家帮解释一下 谢谢!

各位大家好:我昨天在巡检的时候遇到这样一种情况,我们厂的一个深井泵在运行中开关掉闸,并且保险有一相熔断.当时并没有遥测绝缘而是换上保险送电后重新启动,结果当时启动时正常,启动电流下降正常后不到20秒,电流又迅速上升比额定值高几倍,见状我立刻跳开开关.并遥测了绝缘,结果绝缘对地为零,我想问的问题是既然绝缘对地为零的话当时启动的时候就应该跳闸或熔断保险呀 怎么还能启动起来呢? 请大家帮解释一下 谢谢!
免费打赏
beij2008
2006年08月03日 12:41:37
2楼
期待高手~
回复
sbudng_06
2006年08月07日 20:34:59
3楼
你再启动时应该启不来了;
刚开始为不完全接地;
电机Y接时,接地点靠近星点,引起相电流增加,但没有大到熔断器动作值;
电机三角接时。接地点位于绕组中间段,也会出现这种情况。
回复
liuqizhou1952
2006年08月29日 18:04:36
4楼
回复
36394801
2006年09月04日 13:25:12
5楼
电机是星---三角形启动吗??电流是三相同时增大还是单相?
是不是电机带动的机械部分有点卡涩..