一般的地底下外墙是有柱子相连的,这时候我们都是在柱子处布置桩基础 是吗?外墙下面用地梁支撑着就可以了,是吗?这个外墙下部的地梁配筋怎么算呢?我说的是桩基承台+底板(防水板) 但是我再11G101-1里面 看到地下室外墙下有布置单排连续的桩的,什么时候要布置单排桩呢?
一般的地底下外墙是有柱子相连的,这时候我们都是在柱子处布置桩基础 是吗?外墙下面用地梁支撑着就可以了,是吗?这个外墙下部的地梁配筋怎么算呢?我说的是桩基承台+底板(防水板) 但是我再11G101-1里面 看到地下室外墙下有布置单排连续的桩的,什么时候要布置单排桩呢?
2楼
单排桩?我们这里使用的是摩擦桩。
回复
3楼
单排能算过就用单排,不够就用二排或三排。
单排桩时,外墙只能按铰接考虑
回复
4楼
大家都还没明白我的意思啊,我的意思是啊,我们通常都是在柱子位置布置桩啊,剪力墙下面就只有地梁啊。 我是说什么时候地下室外墙下面要布置桩?
回复
5楼
剪力墙下轴力可布单排桩,这时剪力墙就是深梁.也是转换梁.
回复
6楼
楼上说的是什么意思啊,还没用明白呢?
回复
7楼
回复
8楼
同问问啊
回复
9楼
个人认为可以直接用地梁生根,将墙体荷载传到柱子基础,不用单独做基础,当然仅限于地下室的外墙,不能是上部结构的剪力墙。
至于计算地梁时,可以采用倒楼盖形式,将水浮力加到活荷载,此时计算时不要加板自重。
回复