请教电机会烧吗?
dy7881718
dy7881718 Lv.2
2006年08月03日 00:03:55
来自于继电保护
只看楼主

我的泵站有台泵。电机55kw,额定电流75A。半年没用,今天启动,启动电流400A,接触器冒烟了,又启动了几次,电流都超过300A(急停)。不知电机会烧坏吗?派人清泵池,泵被泥埋住了。清完起泵,还是起不来。电流巨大,怕怕。有的说叶轮卡住了。郁闷中,电机不会烧吧?注:ABB软启动+接触器启动。

我的泵站有台泵。电机55kw,额定电流75A。半年没用,今天启动,启动电流400A,接触器冒烟了,又启动了几次,电流都超过300A(急停)。不知电机会烧坏吗?派人清泵池,泵被泥埋住了。清完起泵,还是起不来。电流巨大,怕怕。有的说叶轮卡住了。郁闷中,电机不会烧吧?注:ABB软启动+接触器启动。
免费打赏
liuhuaguniang
2006年09月07日 22:27:58
12楼


强人阿
回复
highjiro99999
2006年09月08日 10:22:44
13楼
哥们,电机是烧不坏的,75A的额定电流,启动过流一般在450左右(6-7倍)你才400A的启动电流,连启动过流保护动作的条件都没达到,电机没问题的, 估计是你的接触器太小了吧. 如果启动电流400A持续超过8秒 那可能就是你的泵太沉了,盘一下看看