请教电机会烧吗?
dy7881718
dy7881718 Lv.2
2006年08月03日 00:03:55
来自于继电保护
只看楼主

我的泵站有台泵。电机55kw,额定电流75A。半年没用,今天启动,启动电流400A,接触器冒烟了,又启动了几次,电流都超过300A(急停)。不知电机会烧坏吗?派人清泵池,泵被泥埋住了。清完起泵,还是起不来。电流巨大,怕怕。有的说叶轮卡住了。郁闷中,电机不会烧吧?注:ABB软启动+接触器启动。

我的泵站有台泵。2006年08月03日 20:59:13
2楼
先用手盘一下电机,看是否能盘得动,是不是堵转(转不动)了?再用万用表测量一下电机三相直阻和绝缘电阻看是否有问题
回复
gaodianfei
2006年08月03日 21:00:09
3楼
如果堵转,转动时间长得话,由于大电流会烧毁电机
回复
tcchezhong
2006年08月04日 15:02:29
4楼
这也算继电保护吗?
回复
dy7881718
2006年08月04日 23:43:26
5楼
本人学的是会计,领导却叫弄电。郁闷,一窍不通阿
回复
海叶
2006年08月06日 08:25:41
6楼
测量绝缘电阻值应用相应电压等级的摇表进行测量。
回复
yi_tang
2006年08月15日 11:01:42
7楼

回复
nlb
2006年08月16日 14:00:01
8楼
55kw电机的额定电流应在100A以上。
回复
sfmzhou
2006年08月16日 22:18:47
9楼
从你的表述看,启动时间短,因该没有烧,测一下绝缘电阻吧
回复
chengjieleeman
2006年09月04日 20:18:59
10楼
因该没有烧,测一下绝缘电阻吧
回复
beijingprm
2006年09月06日 11:28:15
11楼
回复