关于电源进户线 4X100+1X75 的含义
ashihui
ashihui Lv.3
2006年08月02日 22:10:41
只看楼主

请教,电源进户线VV22-1KV-4X100+1X75-SC50,里面的数字是什么含义?我一直没有弄明白电线、电缆、导线的区别,还有芯、股、根的说法。刚看了一个关于电缆电线的帖子,我越搞不懂了见笑了

请教,电源进户线VV22-1KV-4X100+1X75-SC50,里面的数字是什么含义?
我一直没有弄明白电线、电缆、导线的区别,还有芯、股、根的说法。
刚看了一个关于电缆电线的帖子,我越搞不懂了
见笑了
免费打赏
ljs1399
2006年08月03日 23:15:04
12楼
没有这个线径标准.如是VV22-4*95+50.-SC50,那你的管径小了.50管子穿不下这么大线.
回复
huangzuhui
2008年03月23日 23:38:08
13楼
VV22聚氯乙烯绝缘铠装电缆
耐压1KV
4根100mm2+1根75mm2 线芯截面
穿焊接钢管DN50
回复
plumwinter
2008年03月24日 09:05:21
14楼

提醒一下,没有三相五线之这种说发,应该说是TN-S系统,三相四线制。
回复
zha.jiaodui
2008年06月11日 14:14:43
15楼
供配电系统有三相四线制,接地没有这种称呼
回复
hn.zhj
2008年06月11日 16:38:48
16楼
其他看的懂
就是看不懂100MM的截面积
呵呵
回复
zhaomingfrancis
2008年06月13日 14:13:15
17楼
VV22-4*95+50得穿70的管子,50太小了
回复
wuxisjw
2008年06月13日 20:58:22
18楼



又碰到一个开电缆厂的同志!!
没有这种VV22-1KV-4X100+1X75电缆的,只有VV22-1KV-4X95+1X75这种电缆,
而且这种电缆也不可能穿在SC50管中,管子太小了!!!

回复
xolex
2008年06月14日 11:45:13
19楼
有没有好心的同志发个图片上来大家看一下就明白了呀
回复

相关推荐