发电机运行中的怪现象
dianqihao
dianqihao Lv.2
2006年08月02日 21:35:48
来自于电站工程
只看楼主

我厂发电机在系统突然停电跳闸的情况下,出现全公司停电(包括厂用电)。发电机电压、周波突然上升,发电机光字牌显示过负荷,而且差动继电器动作。但发电机与系统的发电机侧断路器显示合闸位置,请问这种情况如何处理?

我厂发电机在系统突然停电跳闸的情况下,出现全公司停电(包括厂用电)。发电机电压、周波突然上升,发电机光字牌显示过负荷,而且差动继电器动作。但发电机与系统的发电机侧断路器显示合闸位置,请问这种情况如何处理?
免费打赏
cxc3233917
2006年11月07日 14:19:11
22楼


线路跳闸引发的甩负荷(准确点厂用电没甩)
这种情况下可能出现的正确保护不仅是"过电压",还包括"过负荷","过速",少数情况下差动会动作(误动)
本次事故差动已经动作,保护系统应当自动发事故停机令(不是紧急事故停机令),如果没有发,你应当立即发停机令
小发电厂的事故处理首要原则就是保护设备(你保不了电网),所以碰到任何不熟悉的事故情况,都可以立即发停机令
你们的差动动作属于误动需要仔细检查,可能是差动信号两端的互感器伏安特性曲线不一致,或者互感器不匹配,需要重点排查,至于厂用电可以切换至外来低压电源(比如跟附近的联络线),也可以开另外一台机组到发电态,带厂用电运行对的支持