我厂发电机在系统突然停电跳闸的情况下,出现全公司停电(包括厂用电)。发电机电压、周波突然上升,发电机光字牌显示过负荷,而且差动继电器动作。但发电机与系统的发电机侧断路器显示合闸位置,请问这种情况如何处理?

我厂发电机在系统突然停电跳闸的情况下,出现全公司停电(包括厂用电)。发电机电压、周波突然上升,发电机光字牌显示过负荷,而且差动继电器动作。但发电机与系统的发电机侧断路器显示合闸位置,请问这种情况如何处理?
免费打赏
yt523
2006年08月02日 23:10:00
2楼
根据你所述事故现象,这应该是一次典型的由于线路事故跳闸引起的发电厂电气事故。线路开关跳闸使发电机突然甩负荷,在正常情况下,此时应由发电机“过电压保护”动作,作用于发电机的出口开关和灭磁开关跳闸,同时水轮机调速器使机组维持空转运行!但是由于此时应该动作的保护没动作且“差动继电器已经动作”,所以你必须立即“紧急事故停机”!对于受影响的厂用电,可根据实际情况,如有备用电源,则投入备用即可。我不知道你站的实际情况,应该还有另外1台或者2台机组吧?根据实际情况用它们来带厂用也行。万般无奈,“黑启动”或只有等系统恢复后向你倒送电了~~
另外请高手对他当时的现象作一分析如何!
回复
king-offen
2006年08月03日 05:09:10
3楼

线路跳闸引发的甩负荷(准确点厂用电没甩)
这种情况下可能出现的正确保护不仅是"过电压",还包括"过负荷","过速",少数情况下差动会动作(误动)
本次事故差动已经动作,保护系统应当自动发事故停机令(不是紧急事故停机令),如果没有发,你应当立即发停机令
小发电厂的事故处理首要原则就是保护设备(你保不了电网),所以碰到任何不熟悉的事故情况,都可以立即发停机令
你们的差动动作属于误动需要仔细检查,可能是差动信号两端的互感器伏安特性曲线不一致,或者互感器不匹配,需要重点排查,至于厂用电可以切换至外来低压电源(比如跟附近的联络线),也可以开另外一台机组到发电态,带厂用电运行
回复
dianqihao
2006年08月03日 06:30:40
4楼
在此谢谢yt523和king-offen了,我想再次请教一下,如果我把电压和周波调到额定值后,可不可以再合一次发电机断路器,看能不能把厂用电带起来
回复
king-offen
2006年08月03日 09:24:11
5楼
差动动作以后一般是不可以直接开机的,各个电厂的规定不一样,一般需要总工同意,然后摇绝缘,没有问题可以试开机,开机过程中最好手动励磁零起升压(有些电厂是必须零起升压).特殊情况下才允许不经过总工直接开机,但是也必须摇绝缘和零起升压.
你们最好是开另外的机组,电厂应该不会只有1台机组.
回复
king-offen
2006年08月03日 09:32:56
6楼
发电机差动属于比较重要的主保护,如果真的是存在差动动作条件,不检查直接开机加励磁电压是很危险的,严重时可能造成发电机烧毁.
其实差动(指你们的发电机差动,实际上就是纵差)的原理很简单地说就是在一条电路上选2个点,在考虑电压变比的情况下比较他们的电流,如果出现较大的相差,比如同电压下,输入点电流150A,但是输出只有100A,差动就会动作.所以差动动作就意味着有能量消失了,这些能量不会无故消失的,它只能是发热或者其他短路方式消失了,是可能引起发电机烧毁的.
回复
sbudng_06
2006年08月07日 20:52:17
7楼
差动动作应立即停机检查,检查后不为发电机故障,才允许重新合闸上网。
回复
vbboys
2006年08月09日 10:29:18
8楼
首先我认为是系统故障引起的脱网运行,
1。先看差动是否误动作,发电机有无跳闸。
2。发电机跳闸当然得紧急停机,没有的话就请求系统压用户负荷
3。马上调整周波电压至正常值
不知道回答正不正确。那你们厂事后是怎么处理的?分析后是什么原因?
能说一下吗?盼回答。
回复
aann1234567
2006年08月13日 10:04:03
9楼

同意楼上
回复
sfmyxcpy
2006年08月13日 17:32:22
10楼
处理事故其实跟运行方式有很大的关系,从楼主的描述看来运行方式是一台机发电,事故原因是由系统事故引起发电机孤网运行,并且在事故过程中发电机发了过负荷和差动信号发电机的断路器并未跳闸,厂用电中断。我认为8楼的处理正确,发电机差动保护真正动作了听声音、看表计分析都能知道,只要首先判断发电机差动保护是误动作,就可以调整母线周波电压正常 ,维持机组孤网运行,厂用电中断,我估计是低电压失压引起中断的,母线周波电压调整正常后,把失压掉闸的开关送上就可以了(厂用电其实并没有中断)。如果直接按紧急停机,有可能扩大了停电事故范围,与事故处理原则不符,如果差动保护动作跳掉了出口开关,就要按规程差动保护动作原则处理。个人意见,不一定对,仅供参考。
回复
lengjianweng001
2006年08月14日 07:19:41
11楼
我想楼主所说的可能是因为系统过负荷,系统电压下降,造成的厂用电中断,在断开与系统相连的开关后,根据各自励磁系统和调速器的特性的不同,发电机的电压、周波上升是可能和正常的。这时候发电机的光字牌显示发电机过负荷也应该是对的,具体的过负荷是否要跳开关还要看整定的时间是多大。但发差动保护动作就不可思议了,应该是误发信号。但是既然差动动作了而开关没有跳开就必须查查回路和接线了,否则差动就不起作用了。