请教个问题
chengong0284
2011年11月07日 14:43:19
来自于中央空调
只看楼主

小弟初次涉及生物医药洁净室方面,想请教个问题,洁净室内冰水管和风管的保温外部需要用铝皮再包一层么,还有100级的单相流无尘室,在高架地板下敷设制程管路的话,会不会影响到空气流向而影响到室内洁净度呢。

小弟初次涉及生物医药洁净室方面,想请教个问题,洁净室内冰水管和风管的保温外部需要用铝皮再包一层么,还有100级的单相流无尘室,在高架地板下敷设制程管路的话,会不会影响到空气流向而影响到室内洁净度呢。
免费打赏
xuguang021
2014年01月10日 15:43:41
2楼
不需要铝皮。不会的,单向流洁净室高架地板带孔,分会通过回风柱回风墙循环带至FFU filter不会影响到室内洁净度RA系统也会再循环(经过中央空调的过滤器),况且施工完肯定要运转除尘达到标准后才会施工。