乙二醇机组长时间停机
guo060899
guo060899 Lv.4
2011年11月07日 13:39:23
来自于制冷技术
只看楼主

乙二醇螺杆机组,制冷剂R22,出水温度-10℃,制冷量640KW,电机功率250KW,要长时间停用,需做哪些工作?请教了!!!

乙二醇螺杆机组,制冷剂R22,出水温度-10℃,制冷量640KW,电机功率250KW,要长时间停用,需做哪些工作?请教了!!!
免费打赏
fengxiang1025
2011年11月07日 14:59:13
2楼
个人见解供你参考。
1:乙二醇系统,两个方面其一气囊状态,其二乙二醇系统无空气侵入。
2;机组状况观察,一般要求长时间停机要求将制冷剂回收到高压部分,个人认为倒是没有必要只要保障低压系统没有液相制冷剂为好,即可以了将所有的阀门的压盖紧到无泄漏位置。将保护帽装好。做好保洁工作。尤其是保障没有油渍。便于开机时鉴定泄漏状况,。
3停水及泄水,做好防冻措施。
4电气检查,测量好各项绝缘阻值。作好记录。及禁止合闸标志。以防止无关人员误操作。
回复

相关推荐

APP内打开