【请教】三菱伺服电机电压输入方式的影响问题
wzy911
wzy911 Lv.3
2011年11月07日 12:34:48
只看楼主

三菱伺服 的驱动器 输出电压有两只方式 一种接单相 220v 另外一种接三相380V请教一下各位大大 两种方式输入 对电机性能影响有什么不同

三菱伺服 的驱动器 输出电压有两只方式 一种接单相 220v 另外一种接三相380V

请教一下各位大大 两种方式输入 对电机性能影响有什么不同
免费打赏
wzy911
2011年11月09日 08:50:38
2楼
写错了 是输入电压
回复
wzy911
2011年11月10日 09:01:52
3楼
请教 三菱供货方, 确认对电机性能无影响, 只是对输入电压的波动范围要求降低

三相接法 对电压要求低 单相接法对电压要求高