请各位智者帮忙指点一下,高压开关柜上的保护压板都是什么功用,在什么情况下可以操作。

请各位智者帮忙指点一下,高压开关柜上的保护压板都是什么功用,在什么情况下可以操作。
免费打赏
zyz8438
2011年11月06日 17:39:05
2楼
保护压板主要起到接通或断开保护装置出口跳闸回路的作用。
回复
cnkaqi030
2011年11月07日 11:06:49
3楼
看看是否接通
回复
lingxuct
2011年11月07日 11:22:51
4楼
继电保护是较复杂的事情,设置的保护(逻辑)也会考虑多种运行状态,在一套保护装置上,设置的保护(逻辑)越多,压板也越多,压板是选择某种保护(逻辑)投与退的唯一最明显的部位,操作方便。

运行电工通常是不知道系统运行状态的,只有调度和主管技术人员知道,所以,保护的投退是由调度管理或主管技术人员管理,运行电工是不能擅自操作的!

如一条线路,其纵差保护的灵敏度太高,以前发生过“穿越故障”误动作或“变压器励磁涌流”误动作,在下面有一台主变要投运前,先把上面线路的纵差保护临时退出(压板解开),等下面主变送电成功后,再投纵差(装上压板)。

但下面主变的送电,上面电工是不知道的,只有调度知道,所以,这线路的纵差保护的投退,必须由调度控制!调度控制的设备,叫调度设备,调度设备必须由调度发令才能操作!这是《电力系统调度规程》所规定的。

有一次,系统因保护新装功能后,需要测量合环时的“零序电流(实际是三相电流在电缆中分配不匀)”,那样,可能通过不平衡电流的设备(开关柜断路器)上,零序保护必须退出(不退出会误动作跳闸,系统大面积停电)!等测量完成后,再投零序保护,并根据所测数据,重新计算和改变零序保护的定值。
但是,“天有不测风云,人有单极祸福”!我们测量完成后,关掉综保的电源后再开启,并按了综保的REset,就中午下班了,还没到家呢,调度电话要我们立即到现场(介绍:投零序保护压板时,零序保护动作而跳闸,造成大面积停电!!!!)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-7 11:34 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年11月07日 14:39:19
5楼
中午下班了,还没到家呢,调度电话要我们立即到现场(介绍:投零序保护压板时,零序保护动作而跳闸,造成大面积停电!!!!)
回复
zyz8438
2011年11月07日 22:19:28
6楼
目前保护压板一般分为2种:1、逻辑压板;2、出口压板。

逻辑压板多安装在专用保护屏上,大多用在35kV及以上系统中。所谓逻辑压板,就是说,压板接通(或断开)的是保护装置中的弱电回路,是保护装置的输入回路,用于开放(或退出)某保护功能。断开逻辑压板,当保护动作条件(比如电流达到动作值)满足时,保护不会启动。

出口压板,接通(或断开)的是保护装置的输出回路,一般都是110V或220V的强电回路。断开出口压板,当保护动作条件满足时,保护还是会启动,只是无法实现断路器跳闸。
回复
cnkaqi030
2011年11月08日 09:41:58
7楼
保护压板这个是必须的
回复
zhongguokaiguan
2011年11月11日 16:22:46
8楼
受教
回复
dian504
2011年11月11日 18:34:59
9楼
高压开关柜上的保护压板的功用和控制室里的保护柜上的保护压板功用是一样的。
回复
jwssxyl888
2011年11月11日 20:07:02
10楼
学习了
回复
cnkaqi030
2011年11月14日 11:12:23
11楼
或断开保护装置出口跳闸回路的作用