【求解】为什么高压系统采用正副母加旁母,有什么优点?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2011年11月06日 11:23:38
只看楼主

电力系统高压110KV及以上系统,都采用正副母的双母线,还要加一条“旁母”,这样做有什么优点?下图是一个示意图(一般都是这种模式),请朋友们讨论(可以“一条线路只有一台断路器,如果断路器需要做耐压试验,如何不让线路停电的情况下做断路器的耐压试验”为方向,有几种运行方式可解决)。注:图中“旁母压变一次线与旁母是接通的(少画了一个黑点),线路与旁母是不通的”。[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑

电力系统高压110KV及以上系统,都采用正副母的双母线,还要加一条“旁母”,这样做有什么优点?

下图是一个示意图(一般都是这种模式),请朋友们讨论(可以“一条线路只有一台断路器,如果断路器需要做耐压试验,如何不让线路停电的情况下做断路器的耐压试验”为方向,有几种运行方式可解决)。

注:图中“旁母压变一次线与旁母是接通的(少画了一个黑点),线路与旁母是不通的”。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑 ]

+-母+旁母.jpg

免费打赏
hlhlhlhlhlhl
2011年11月10日 10:00:33
22楼
同意九楼楼主的看法和见解,旁路母线是为了更可靠的供电。
回复
gami25103117
2011年11月10日 13:16:08
23楼
配电过程设备线路几乎都是一用一备
比如变压器,线路,而且采用内桥,防止一侧断电,所以用双母线
至于旁路母线,肯定是给重要负荷比如医院什么一级负荷留的
回复
zero9527
2011年11月10日 17:26:38
24楼
9楼解释的有道理,主要是供电可靠性
回复
天空蔚蓝
2011年11月11日 08:24:18
25楼
那应该是一主一备
回复
znp751208
2011年11月11日 10:47:21
26楼
是增加供电的可靠性
回复
dian504
2011年11月11日 19:38:57
27楼
现在各电压等级都不设置旁路母线了。
回复
nuoyan3703
2011年11月12日 09:53:31
28楼
我们单位110kv变电站也只是单母分段,也不是双母的。双母造价太高,还操作麻烦
回复
qreqgf
2011年11月12日 10:56:59
29楼

看来楼主是搞运行管理的,高手啊!
回复
bao886
2011年11月12日 14:16:42
30楼
路过,学习。
回复
yyvlong33
2011年11月12日 16:19:43
31楼
不懂,还要多学习啊
回复

相关推荐