电力系统高压110KV及以上系统,都采用正副母的双母线,还要加一条“旁母”,这样做有什么优点?下图是一个示意图(一般都是这种模式),请朋友们讨论(可以“一条线路只有一台断路器,如果断路器需要做耐压试验,如何不让线路停电的情况下做断路器的耐压试验”为方向,有几种运行方式可解决)。注:图中“旁母压变一次线与旁母是接通的(少画了一个黑点),线路与旁母是不通的”。[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑

电力系统高压110KV及以上系统,都采用正副母的双母线,还要加一条“旁母”,这样做有什么优点?

下图是一个示意图(一般都是这种模式),请朋友们讨论(可以“一条线路只有一台断路器,如果断路器需要做耐压试验,如何不让线路停电的情况下做断路器的耐压试验”为方向,有几种运行方式可解决)。

注:图中“旁母压变一次线与旁母是接通的(少画了一个黑点),线路与旁母是不通的”。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑 ]

+-母+旁母.jpg

免费打赏
wyxhanmay
2011年11月12日 20:21:09
32楼
这是国家电网部分公司的愚蠢叫法,标准的应叫I母、II母和旁路母线(这在设计手册上查得到)。而且江浙一带尤其盛行,估计和他们的语言说不清楚有关系。
回复
mabo717
2012年01月06日 21:39:51
33楼
路过,学习了
回复
李土根
2012年01月16日 10:32:09
34楼
带旁路母线的接线已逐步在减少,今后只有双母线接线的主接线较多。旁路母线最终要退出历史舞台。
回复
lingxuct
2012年01月16日 12:32:54
35楼
请问楼上,旁路母线退出,用什么方法可以替代旁路母线的功能?

如果还没有替代方法,说明你的想法是错的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-16 12:34 编辑 ]
回复
bgyweiwo
2013年08月08日 11:39:29
36楼
版主是大师啊,我看了你的好多帖子,学到好多东西~~谢谢:lol
回复
erpao5277
2013年08月09日 10:55:04
37楼
可以提高供电可靠性,检修时方便,但造价高