【求解】为什么高压系统采用正副母加旁母,有什么优点?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2011年11月06日 11:23:38
只看楼主

电力系统高压110KV及以上系统,都采用正副母的双母线,还要加一条“旁母”,这样做有什么优点?下图是一个示意图(一般都是这种模式),请朋友们讨论(可以“一条线路只有一台断路器,如果断路器需要做耐压试验,如何不让线路停电的情况下做断路器的耐压试验”为方向,有几种运行方式可解决)。注:图中“旁母压变一次线与旁母是接通的(少画了一个黑点),线路与旁母是不通的”。[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑

电力系统高压110KV及以上系统,都采用正副母的双母线,还要加一条“旁母”,这样做有什么优点?

下图是一个示意图(一般都是这种模式),请朋友们讨论(可以“一条线路只有一台断路器,如果断路器需要做耐压试验,如何不让线路停电的情况下做断路器的耐压试验”为方向,有几种运行方式可解决)。

注:图中“旁母压变一次线与旁母是接通的(少画了一个黑点),线路与旁母是不通的”。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑 ]

+-母+旁母.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年11月07日 16:55:56
2楼
做高压配电系统设计的没时间,搞高压运行电工看不清楚,搞电力系统调度的认为太简单?
回复
tzchendong
2011年11月09日 10:37:17
3楼
搞不清楚,高压电太复杂,没怎么接触过,图都看不懂,看了头疼
回复
永无止境
2011年11月09日 11:27:55
4楼
就是为了安全吧
回复
youmeyer
2011年11月09日 11:29:01
5楼
浪费资源,,,,
回复
cwbsnowheart
2011年11月09日 11:31:46
6楼

三不懂的不知道什么情况?
回复
crisispaul
2011年11月09日 11:36:16
7楼
此图中应该还要有一组开关加断路器连接到旁母上,并且图中直下旁母的那条线路是不与旁母相连接的,而是直接到下边的负荷。双母线带旁母作用是在主母与副母的下线开关损坏无法供电时提供单独的一组开关给旁母供电,此时闭合旁母刀闸,保持通电。
回复
乌鸦
2011年11月09日 13:48:37
8楼
图不是很清楚,我只知道加旁路的目的就是在母排停电检修时能保证负荷不断电运行
回复
乌鸦
2011年11月09日 13:52:46
9楼
双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线。其特点是具有双母线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍有继续供电,但旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也使保护及自动化系统复杂化,投资费用较大,一般为了节省断路器及设备间隔,当出线达到5个回路以上时,才增设专用的旁路断路器,出线少于5个回路时,则采用母联兼旁路或旁路兼母联的接线方式。
回复
shld1970
2011年11月09日 14:09:51
10楼
此图中应该还要有一组开关加断路器连接到旁母上,并且图中直下旁母的那条线路是不与旁母相连接的,而是直接到下边的负荷。双母线带旁母作用是在主母与副母的下线开关损坏无法供电时提供单独的一组开关给旁母供电,此时闭合旁母刀闸,保持通电。
回复
loujinpu
2011年11月09日 17:01:14
11楼
9楼解释的有道理,主要是供电可靠性和检修方便
回复

相关推荐