在变电所中,N线是直接接地的,如果系统接地型式为TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
在变电所中,N线是直接接地的,如果系统接地型式为TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
12楼
配电室周围整个是一个环形的接地。根据配电房大小,一般有4--5个接地桩。接地引入室内与低压柜有2点相连。焊接。 个人观点 见笑。
回复
13楼
学习了
回复
14楼
区管说的不错,就是这样做,PE线重复接地,N线仅变压器中性点处接地
回复
15楼
不是有MEB吗,配电柜的PE接到MEB去,这样从配电柜出来的5芯电缆的PE就可以接到配电柜的PE去了,就相当于与MEB接上了
回复
16楼
PE线应是从变电站的总结地端子接出的。
回复
17楼
每段至少两处怎么理解??
回复
18楼
学习了,收益非浅。。。
回复
19楼
其实,在变压器的中性点已经直接接地,然后从变压器的中性点直接引入一根铜排到低压进线总柜在柜内在并接一根铜排,这其中一根叫N排,另一根叫PE排。这两根排分工以后是不能混用的!
回复
20楼
PE母排经扁铁接入地下
回复
21楼
学习了
回复