【请教】TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
a-diver
a-diver Lv.7
2011年11月06日 10:41:06
只看楼主

在变电所中,N线是直接接地的,如果系统接地型式为TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?

在变电所中,N线是直接接地的,如果系统接地型式为TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
免费打赏
zsh340
2011年11月14日 15:00:52
22楼
学习中、、、、、
回复
jzdelai
2011年11月14日 20:35:35
23楼
学习来 正好应用到工程中 谢谢
回复
hoovy
2011年11月15日 17:26:58
24楼
就是要求两点接地,接两点是为了保证电气可靠接地。
回复
pxhpc0828
2011年12月17日 22:35:26
25楼
学习了。
回复
hxfznlq
2011年12月25日 21:33:12
26楼
回复
hxfznlq
2011年12月25日 21:33:34
27楼
回复
cnkaqi030
2011年12月26日 10:46:26
28楼
由变压器至低压配电柜只引来ABCN四根线
回复
yyrqyjw3
2012年02月11日 09:58:03
29楼
我就知道,到这儿就能找到想要的!
回复
gutao1984
2012年03月03日 09:27:39
30楼
变电所的四周应做接地装置,变电所配电系统中,每段不少于二条PE线从接地装置引入,这是规范规定的,所以,楼主的问题,答案是从变电所室外接地装置引入的。

也就是说,配电系统都有PE母线,PE母线每段不少于二处从室外接地装置引入的PE线。

所有配出线路的PE线,都从配电室的PE母线上接。
回复
hcy9833
2012年03月07日 22:28:20
31楼
学习了。
从变压器出来的只有4根线,到了低压配电时,再利用MEB加一根PE线,变成5线了。对吗?
回复

相关推荐

APP内打开