【请教】TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
a-diver
a-diver Lv.7
2011年11月06日 10:41:06
只看楼主

在变电所中,N线是直接接地的,如果系统接地型式为TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?

在变电所中,N线是直接接地的,如果系统接地型式为TN-S系统,PE线是从哪儿接出来的?
免费打赏
lingxuct
2011年11月06日 11:31:17
2楼
变电所的四周应做接地装置,变电所配电系统中,每段不少于二条PE线从接地装置引入,这是规范规定的,所以,楼主的问题,答案是从变电所室外接地装置引入的。

也就是说,配电系统都有PE母线,PE母线每段不少于二处从室外接地装置引入的PE线。

所有配出线路的PE线,都从配电室的PE母线上接。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:33 编辑 ]
回复
a-diver
2011年11月06日 12:50:04
3楼
是不是可以这样,由变压器至低压配电柜只引来ABCN四根线,低压配电室内总等电位箱直接与接地装置相连,并由总等电位箱引出PE干线,与低压柜PE母排相连并引出?
回复
zyz8438
2011年11月06日 17:10:43
4楼


可以这样。但必须得满足区管所说的“每段不少于二条PE线引入”!

变压器只过来4根线。N线(称为PEN可能更合适)在低压配电柜处于PE母排进行一点连接!这是TN-S的标准做法。
回复
lingxuct
2011年11月07日 10:58:22
5楼
“变压器只过来4根线。N线(称为PEN可能更合适)在低压配电柜处于PE母排进行一点连接!”

此变压器过来的四线中的N线,在变压器侧如果没有“工作接地”的话,这段不能叫PEN线,是纯粹的N线!只是工作接地做在低压柜里(这种做法很多)。

当变压器的工作接地做在低压柜里时,低压柜的PE母线更为重要!“每段不少于二处引入”的规范要求,必须满足!!!
回复
zhuguang0107
2011年11月07日 12:56:25
6楼
变压室是环形公共接地,那N线和PE线怎么接? 低压柜的接地从两处接入,怎么接?整个接地是连在一起的,请指教
回复
mqli2004
2011年11月07日 15:11:38
7楼
从变压器引来N线,在低压柜处直接与接地装置相连,然后单独引出PE线(此处一般为PE铜排),与N线(铜排)分离,形成TN-S系统。建议看一下王厚余老先生的有关文章。

[ 本帖最后由 mqli2004 于 2011-11-7 15:13 编辑 ]
回复
pdh20050818
2011年11月07日 18:11:29
8楼
“每段不少于二处引入”这句话该怎么理解?谢谢
回复
xingtianyiyi
2011年11月07日 19:06:29
9楼
自配电室的接地母排引出来
回复
hezhanwang
2011年11月08日 10:15:08
10楼
变压器中心点处N与PE连接,PE与地网连接,其余处N与PE不应连接。
回复
我爱喝绿茶
2011年11月08日 10:21:57
11楼
学习了,收益非浅。。。
回复

相关推荐

APP内打开