高压电流互感器的计量和保护
liuyao345
liuyao345 Lv.4
2011年11月06日 08:38:27
来自于变压器
只看楼主

630KVA的变压器正常应采用50/5的电流互感器,如果是用了30/5的电流互感器,计量能差到多少?按30/5设定的综保(微机保护装置)还能起作用吗?

630KVA的变压器正常应采用50/5的电流互感器,如果是用了30/5的电流互感器,计量能差到多少?按30/5设定的综保(微机保护装置)还能起作用吗?
免费打赏
qwer3661
2011年11月06日 10:24:29
2楼
变压器前边的进线柜,需要做什么保护啊
回复
lingxuct
2011年11月06日 13:46:52
3楼
高压电流互感器保护绕组(二次)在10倍额定值以内,能保证测量精度,630变压器的高压(10KV)额定电流是36.4A,通常变压器的运行电流不会一直在接近额定值,所以,30/5的电流互感器是可以用的,综保可以把设定值的额定值设在6.1A。
回复
zyz8438
2011年11月06日 17:54:23
4楼


对保护影响不大,因为保护级的CT可以允许n倍的电流流过。

但对于计量方面,严格来讲是不合适的。毕竟变压器的额定电流就已经超出了CT的一次额定值。