我想问一下,电压互感器二次绕组的0.2级,3P级到底是什么意思?其它的还有什么等级么,又分别是什么意义?
我想问一下,电压互感器二次绕组的0.2级,3P级到底是什么意思?
其它的还有什么等级么,又分别是什么意义?
2楼
1、测量用电压互感器:
主要的标准准确级:0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0
在额定频率和80%~120%额定电压之间的任一电压和功率因素0.8(滞后)的二次额定负荷的25%~100%之间的任意值下,误差不超过下述值:
准确级 电压误差(%) 相位差(’)
0.1 0.1 5
0.2 0.2 10
0.5 0.5 20
1.0 1.0 40
3.0 3.0 不规定
2、保护用电压互感器(P表示保护)
标准准确级:3P, 6P
在5%额定电压及在额定电压乘以额定电压因数(1.2, 1.5 或 1.9)的电压下,当负荷为25%~100%额定负荷之间的任意值下,功率因数0.8(滞后),在额定频率下,误差不超过下述值:
准确级 电压误差(%) 相位差(’)
3P 3.0 120
6P 6.0 240
(在2%额定电压下,当负荷为25%~100%额定负荷之间的任意值下,功率因数0.8(滞后),误差不超过上述值的两倍)
GB 1207-1997 《电压互感器》中有详细规定。
有空上我公司的网站 www.nuodewei.com 看看,留言中的信息会及时回复的。
回复