冷凝器进出水温差1度 是不是冷凝器脏了,有的说温差大与5度才是冷凝器脏了 不是脏了是咋会事呀?
冷凝器进出水温差1度 是不是冷凝器脏了,有的说温差大与5度才是冷凝器脏了
不是脏了是咋会事呀?
2楼
水冷凝器,通过水流吧制冷剂的热量带走
如果标准的进出水温差为5度,那么进出水温差仅仅1度,说明水没有带走足够的热量
原因有几个
换热效率下降(比如水冷凝器水侧结垢,比如冷凝器制冷系统一侧积油)
制冷机组本身的冷凝放热量很小(比如系统缺氟,比如系统未加载)
或者是冷却水流量比标准的大几倍(这个一般不可能吧)
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-11-5 18:23 编辑 ]
回复
3楼
多谢解答,那温差5度左右应该算是正常吧,太大就是水流不够吧
回复
4楼
版主说的有道理谢谢
回复
5楼
看下水阻值,再看下样本,先判定是否是水量问题,若没问题,再看下你的机组负荷是多少,若机组负荷低也没问题。看是否结垢一般是看所谓的小温差,即冷凝温度与冷却水出水温度的差值,一般厂家在设计时都是做的2°C,若太高的话就为结垢,前提是流量正常。
回复
6楼
多谢各位高手的解答
回复