请教我做的是对还是错
姑苏慕容
2011年11月05日 16:10:00
来自于工程监理
只看楼主

小弟以前是干施工的,今年初进入监理行业,还不是太了解,废话少说,进入正题“今年3月份进入一个新工地后,发现了一个问题,施工单位把暗柱的内箍换成了拉钩,但是图纸上面是箍筋,说明也没有说是可以替换成拉钩,马上打电话通知负责人整改,马上给我换过来,结果,钢筋工长来说,他们从开工就是那么做的,之前的监理也没说什么,03G101上也说了可以替换,但是我觉得就算是03G101说明了可以替换,但图纸上并没有说明这一点,还是应该按照图纸来做吧!

小弟以前是干施工的,今年初进入监理行业,还不是太了解,废话少说,进入正题“今年3月份进入一个新工地后,发现了一个问题,施工单位把暗柱的内箍换成了拉钩,但是图纸上面是箍筋,说明也没有说是可以替换成拉钩,马上打电话通知负责人整改,马上给我换过来,结果,钢筋工长来说,他们从开工就是那么做的,之前的监理也没说什么,03G101上也说了可以替换,但是我觉得就算是03G101说明了可以替换,但图纸上并没有说明这一点,还是应该按照图纸来做吧!
工程是09年开工的,因为之前负责土建的辞职了,所以我是去接他班的,我去了工地之后就自己画了个缩小版的结施图,每天上楼对照图纸,看看他们有没有偷梁换柱,上班头一天就发现了这个问题,回到办公室就给总代汇报了,他说他不知道是不是可以内箍换成拉钩,我又打电话给我的建筑业朋友,询问他们也觉得应该按照图纸来做比较好”
这个事过了一个周,现在已经全部变更过来了,换成了图纸要求的内箍。
你们觉得这么搞是对还是错,甲方跟施工单位是一家的,有时候有些事很不好说,但是我自己做事情也有原则的,一、关系归关系,该送的还是照就,二、工程拿下来,干起来不能给关系丢人,都先不说给自己丢人的话。
你们说这样会不会有点太较真了!!!
免费打赏
夜宿寒林
2011年11月07日 21:02:11
32楼
作为监理行业的老筒子,顶你!
回复
jzcwindy
2011年11月07日 21:32:55
33楼
认真负责是对,现在的工程质量真的很忧心,我们做事得对得起良心啊
回复
aa12307876
2011年11月07日 21:33:07
34楼
拉筋不是在箍筋里面的么 不懂不懂 求大侠指点我
回复
xssl2011
2011年11月07日 22:39:00
35楼
你是对的,接位就要树立权威,不然以后还得了。。同意楼上说法
回复
caichangmtx
2011年11月08日 07:44:32
36楼
回复
weini163
2011年11月08日 08:22:19
37楼
结构安全的事情一定不能放松。
回复
ygrxr555888
2011年11月08日 08:23:57
38楼
谢谢楼主,你提出的问题我认为还是按图纸施工的好。
回复
aoyousihai2002
2011年11月08日 08:39:58
39楼
从施工到监理。。。。。,叫我去取做监理我都不去
回复
lanzhou2010208
2011年11月08日 09:00:36
40楼
你做的对,就这样做,不能想做什么就做什么
回复
dayang_0071
2011年11月08日 09:06:19
41楼
该坚持的一定要坚持,做法是对的
回复