请教我做的是对还是错
姑苏慕容
2011年11月05日 16:10:00
来自于工程监理
只看楼主

小弟以前是干施工的,今年初进入监理行业,还不是太了解,废话少说,进入正题“今年3月份进入一个新工地后,发现了一个问题,施工单位把暗柱的内箍换成了拉钩,但是图纸上面是箍筋,说明也没有说是可以替换成拉钩,马上打电话通知负责人整改,马上给我换过来,结果,钢筋工长来说,他们从开工就是那么做的,之前的监理也没说什么,03G101上也说了可以替换,但是我觉得就算是03G101说明了可以替换,但图纸上并没有说明这一点,还是应该按照图纸来做吧!

小弟以前是干施工的,今年初进入监理行业,还不是太了解,废话少说,进入正题“今年3月份进入一个新工地后,发现了一个问题,施工单位把暗柱的内箍换成了拉钩,但是图纸上面是箍筋,说明也没有说是可以替换成拉钩,马上打电话通知负责人整改,马上给我换过来,结果,钢筋工长来说,他们从开工就是那么做的,之前的监理也没说什么,03G101上也说了可以替换,但是我觉得就算是03G101说明了可以替换,但图纸上并没有说明这一点,还是应该按照图纸来做吧!
工程是09年开工的,因为之前负责土建的辞职了,所以我是去接他班的,我去了工地之后就自己画了个缩小版的结施图,每天上楼对照图纸,看看他们有没有偷梁换柱,上班头一天就发现了这个问题,回到办公室就给总代汇报了,他说他不知道是不是可以内箍换成拉钩,我又打电话给我的建筑业朋友,询问他们也觉得应该按照图纸来做比较好”
这个事过了一个周,现在已经全部变更过来了,换成了图纸要求的内箍。
你们觉得这么搞是对还是错,甲方跟施工单位是一家的,有时候有些事很不好说,但是我自己做事情也有原则的,一、关系归关系,该送的还是照就,二、工程拿下来,干起来不能给关系丢人,都先不说给自己丢人的话。
你们说这样会不会有点太较真了!!!
免费打赏
thsych
2012年03月25日 20:07:31
92楼
我的看法既然图集说可以代替的话代替是没问题的,但施工单位应该要征得设计同意,有书面的会审记录或变更等
回复
535765
2012年03月30日 11:39:14
93楼
做法没错 支持
回复
gmj9608
2014年02月16日 13:38:27
95楼
w你做的是对的
回复
linghujiuer
2014年02月18日 12:00:06
96楼
顶你,你做得对。
回复
dlrs123
2014年02月20日 11:00:44
97楼
顶一个,好样子
回复