气压罐
qingdaowentao
2011年11月04日 23:28:49
只看楼主

有一学生宿舍,上面几层选了个气压给水设备,泵扬程24米,流量4.44l/s,气压罐工作压力0.6MPA,计算调节水容积0.5立方米,实际使用后发现泵起停过于频繁,规范上6--8次每小时,实际接近每分钟就起停一次。仔细分析,是否会因为是计算是按照公式Vq=ab*1.2*Qh/4nb,公式中为什么出现4?这样算出来后,倒推回去,如果在最大流量时那每小时的起停次数应该为Vq/Qh

有一学生宿舍,上面几层选了个气压给水设备,泵扬程 24 米,流量 4.44l/s ,气压罐工作压力 0.6MPA, 计算调节水容积 0.5 立方米,实际使用后发现泵起停过于频繁,规范上 6--8 次每小时 , 实际接近每分钟就起停一次。仔细分析,是否会因为是计算是按照公式 Vq=ab*1.2*Qh/4nb, 公式中为什么出现 4 ?这样算出来后,倒推回去,如果在最大流量时那每小时的起停次数应该为 Vq/Qh 1.1*1.2/(4*8)n 8 ,即 24 次,那平均时根据时变化系数为 3 ,好像又回到 8 次了,这么理解对么?但是最大时每小时 24 次,是不是太频繁了?咨询设备厂家后,可以把气压罐中的压力减小,根据PV=NRT,放出部分气体就可以在其他参数不变时增加调节容量,哪位前辈试验过?
免费打赏
不会游泳的鱼哈
2017年05月31日 17:13:06
2楼
因为你的水泵扬程才24m,根本达不到气压罐的工作压力!!
回复

相关推荐