【求解】中压柜真空断路器烧毁,惨不忍睹
lzhaoyong
lzhaoyong Lv.2
2011年11月04日 20:05:47
来自于断路器
只看楼主

为什么这台设备(破碎电机)真空断路器老是烧?一年多烧了两次

为什么这台设备(破碎电机)真空断路器老是烧?一年多烧了两次

中压柜1.jpg


中压柜2.jpg


中压柜3.jpg


中压柜4.jpg

hzongbingh
2011年11月04日 21:46:44
2楼
这个表示默哀。。得查明原因啊
回复
dylan3940
2011年11月04日 22:05:03
3楼
配的什么保护装置?
回复
fy17821349
2011年11月05日 14:07:37
4楼
参数也发上来啊,一般情况是接触不良发热量大,可以加装温度报警的装置。
回复
scllyh
2011年11月05日 14:30:37
5楼
什么原因把开关内部都烧了呢
回复
loujinpu
2011年11月05日 15:20:06
6楼
开关内部都烧坏了,是否二次线不对?主接头也有烧的痕迹,是否内部热气传过去的
回复
lzhaoyong
2011年11月05日 20:17:11
7楼
不清楚咯,初步怀疑是小车内部线路短路引起烧毁
回复
tudashi63
2011年11月07日 08:21:51
8楼
1. 现场没看到,照片也不全面,所以判断不见得准确;
2. 这是个电动机回路,操作比较频繁,过电压也比较高,容易造成击穿;
3. 看照片不象是触头过热引起,有可能是触头盒绝缘不好,耐受不了操作过电压,换个看看。如有条件做个冲击耐压试验。
回复
liuzongping
2011年11月08日 10:31:00
9楼
可能是断路器切感性电流不行。要向泡子厂家特别说明是要切电感的。
回复
yucan_83
2011年11月08日 10:36:07
10楼
一定要查明原因啊 今后杜绝发生此类事故
回复
szpower
2011年11月08日 11:31:54
11楼
建议安装弧光保护,避免设备及人身伤害,太危险了!
回复

相关推荐