图纸简介: 本工程空调采用上送侧回的送回风形式,空气经空调室处理后,由轴流风机通过共用风道送往各支风道。回风通过自吸式圆盘过滤器将灰尘过滤后再进入设计室。 附件名:20067291154184666696.zip 文件大小:407K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本工程空调采用上送侧回的送回风形式,空气经空调室处理后,由轴流风机通过共用风道送往各支风道。回风通过自吸式圆盘过滤器将灰尘过滤后再进入设计室。
附件名:20067291154184666696.zip
文件大小:407K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
嗯.思路很好,值勤得借鉴.
嗯.思路很好,值勤得借鉴.嗯.思路很好,值勤得借鉴.
回复
3楼
房间有压力要求吗,如果有话,共用一个管道如何控制?
回复
4楼
提看法:1.所有地沟管为什么都用90度直弯,如果斜弯可减少管道阻力。
2.送风口最好为散流器平送,否则如风速过大回吹断并条机上的棉条。
3.细纱机车尾最好不要靠在一起,因为电机发热量大(虽然有吸风),一般电机在两侧。
4.在夏季高温高湿天气,纺织厂需降温降湿,靠近挡水板的喷淋管应喷冷水,不能喷循环水,而且可直喷或直吸冷水喷淋。
5.细纱排风风机因空气中含有棉尘,应选用FC系列风机(15);图纸上看不出排风的过滤装置(D-D剖面也不合理)。
现谈这些请指教
回复
5楼
6.清花园盘FA002好像只有输棉风管,没有除尘风管。
7.地沟管道一般做变径管,如一端400×400,另一端650×650,风道上端距地面一致,下端为一条斜线。
回复
6楼
纺织厂上送下回的设计型式,哪位大师能帮忙。多谢!
回复
7楼
是否有纺织厂工艺布置平面图?
回复
8楼
好好好!
回复
9楼
谢谢,辛苦了!!!
回复
10楼
非常感谢大家能给我们初学者提供这样一个学习的平台!!!
非常感谢大家能给我们初学者提供这样一个学习的平台!!!
回复
11楼
好东东
回复