三相不平衡 求做电能检测。
tianxing456
2011年11月04日 11:30:49
只看楼主

我在土木发表了几篇 我司电网三相不平衡的帖子,但问题还是不能解决。1、在无负载情况下变压器下端低压端检测到三相电压平衡。2、经过了300米的封闭式母线后到达车间后,空载电压平衡3、车间内设备开启后 三相电压和三相电流都有15%~20%的不平衡。4、车间内设备开启后,变压器下端低压测得电压仍然平衡,电流不平衡。补充:车间内设备都是三相设备,已经排除设备原因和中间母线原因。求上海有没有厂家能给我们的电能做下检测,谢谢。 请加QQ:447479197

我在土木发表了几篇 我司电网三相不平衡的帖子,但问题还是不能解决。
1、在无负载情况下变压器下端低压端检测到三相电压平衡。
2、经过了300米的封闭式母线后到达车间后,空载电压平衡
3、车间内设备开启后 三相电压和三相电流都有15%~20%的不平衡。
4、车间内设备开启后,变压器下端低压测得电压仍然平衡,电流不平衡。
补充:车间内设备都是三相设备,已经排除设备原因和中间母线原因。


求上海有没有厂家能给我们的电能做下检测,谢谢。 请加QQ:447479197
免费打赏
tianxing456
2011年11月09日 08:55:36
2楼
上海有做电试的厂家么?
回复
tflash
2011年11月09日 10:15:30
3楼
路过,原来是求厂家解决的,又走了。
回复
houzaixiang
2011年11月09日 11:28:35
4楼
看了你的叙述,有几个问题:1 你的车间空载是怎么测量的?是断开开关吗?那样就和你在变压器端口处测量没有区别,主回路悬空的,电压一样
2 你的负载是什么情况?有其他的大电感和电容设备?你的主母线是铜的还是铝的,规格如何? 300米太长了。
3 在车间测量的话,你试过单台负载没有,在其工作测试时,在测量
4 有个疑问,是一直都有此现象还是上了某个设备后就是如此
你的叙述太简短,没有更多的信息,大侠们了解不够,不好出手啊!
回复