我在土木发表了几篇 我司电网三相不平衡的帖子,但问题还是不能解决。1、在无负载情况下变压器下端低压端检测到三相电压平衡。2、经过了300米的封闭式母线后到达车间后,空载电压平衡3、车间内设备开启后 三相电压和三相电流都有15%~20%的不平衡。4、车间内设备开启后,变压器下端低压测得电压仍然平衡,电流不平衡。补充:车间内设备都是三相设备,已经排除设备原因和中间母线原因。求上海有没有厂家能给我们的电能做下检测,谢谢。 请加QQ:447479197
1、在无负载情况下变压器下端低压端检测到三相电压平衡。
2、经过了300米的封闭式母线后到达车间后,空载电压平衡
3、车间内设备开启后 三相电压和三相电流都有15%~20%的不平衡。
4、车间内设备开启后,变压器下端低压测得电压仍然平衡,电流不平衡。
补充:车间内设备都是三相设备,已经排除设备原因和中间母线原因。