【探讨】多防火分区(4个或者更多)地下车库消防设备供电方式
zyyg128
zyyg128 Lv.3
2011年11月04日 10:44:53
只看楼主

很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法:1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。

很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法:
1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。
2. 分区域设置总箱(柜),总箱(柜)中2个进线分别分出几个独立回路电源至设备。在设备末端自切。由于支路穿越防火分区,略有不妥。同时增加了设备断路器配置的上下级,增多了故障点。如果每个防火分区独立设置一个总箱(柜)导致配电回路过多。
不知道大家碰到这种情况怎么处理。
免费打赏
xing_zai
2011年11月08日 20:27:29
12楼
学习学习
回复
tiger2006
2011年11月08日 21:05:47
13楼

我现在也遇上这个问题
防火分区很多
还跟人防区相交错
没经验
真不知道怎么处理
规范还不如说得明确一点,有法可依
回复
wanghuanhuan_518
2011年11月08日 21:17:19
14楼
同意楼主的第二种做法。配电级数也没超过三级啊。配电室(第一级),几个防火分区一个配电间(第二级),消防风机房双电源箱(第三级),刚好三级,没有超过。
第一种做法,直接从配电室到风机房消防动力双电源箱的话,配电柜出线回路会特别多,浪费。而且线缆太细太多,施工也麻烦。
回复
mqli2004
2011年11月09日 09:14:43
15楼
我的做法;每个防火分区独立设置两个总箱(一用一备),电源引自配电房。分区内防火卷帘和排污泵专门设一个双电源箱。(排烟)风机电源末端切换。这样做以防火分区为单元,系统简单、清晰、可靠。
回复
moshenli
2011年11月09日 09:33:17
16楼
学习中,望大家多多讨论
回复
永无止境
2011年11月09日 11:28:42
17楼
都是末端切换就行了呗
配电柜统一出线
回复
jh8518
2011年11月09日 14:16:25
18楼
每个防火分区做一个双电源切换箱,单回路放射式出线至本防火分区各个排烟机房的控制箱、防火卷帘控制箱。

由于在各个排烟机房内设置的是控制箱,而非配电箱,所以也满足规范要求的“最末一级配电箱处切换”的要求。
回复
wuyankun2010
2011年11月09日 15:20:57
19楼
采用楼主说的第二种方法我都是那样做的
回复
dolfee
2011年11月09日 15:55:16
20楼
这样做,消防报建能过吗?
回复
crazyboy
2011年11月10日 09:13:03
21楼
19楼的做法肯定是不满足规范要求的,看看防火规范条文和条文解释,那里面对末端互投的位置是有定义的
回复