【探讨】多防火分区(4个或者更多)地下车库消防设备供电方式
zyyg128
zyyg128 Lv.3
2011年11月04日 10:44:53
只看楼主

很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法:1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。

很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法:
1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。
2. 分区域设置总箱(柜),总箱(柜)中2个进线分别分出几个独立回路电源至设备。在设备末端自切。由于支路穿越防火分区,略有不妥。同时增加了设备断路器配置的上下级,增多了故障点。如果每个防火分区独立设置一个总箱(柜)导致配电回路过多。
不知道大家碰到这种情况怎么处理。
免费打赏
diguapi
2011年11月06日 09:05:49
2楼
我和你一样,对此有疑惑,我觉得还是每个防火分区独立设置两个个总箱(一用一备)好。
回复
liuyao345
2011年11月06日 14:19:20
3楼
消防专用风机最好直接从配电室引出两路电源至现场设备控制箱,末端切换。地下室应急照明为了减少配电室低压柜的数量,可以采用总开关箱,两路电源去现场应急双电源箱。
回复
任逍遥
2011年11月07日 10:19:43
4楼
风机直接从配电室引出是好的方法,但是这样做的话配电室出线回路会有很多,不经济。对这个问题也很纠结
回复
wei2795087
2011年11月08日 10:31:25
5楼
wefwt wrgerwgrwegerg
回复
tjj6691525
2011年11月08日 11:10:52
6楼
防火分区配电最主要的原则是供电的安全性与可靠性,当一个防火分区因着火而切除非消防电源后,不影响其它分区的供电可靠性。建议楼上的先弄清楚两个概念:一是专用供电线路,一是末端切换,这两个概念不一定非要从低压配电房出来。建议楼上的朋友不要被规范套死了,可以在每个防火分区设置小规模低压配电间,各自成独立系统。这个问题其实灵活性很大,规范只是原则,没有干涉细节。另外,再说个比这还重要而且没有定性的问题:地下室多防火分区,如何计算消防电源负荷容量?有人说所有的总和,有人说只算一个防火分区,众说纷纭,各位同仁有无规范层的做法?
回复
ad_zjw
2011年11月08日 15:32:48
7楼
预分支电缆干线订货、制作麻烦,可以采用链式或采用穿刺夹做法,但连接设备不要太多。
容量小的设备可采用树干式,大容量的、重要的采用放射式。画平面的时候考虑好,配电房出线应该不会很多。
回复
ghostwode12
2011年11月08日 16:07:02
8楼
目前采用第二种方法。。。。。以前整个地下室设置主备用总箱,然后放射到各防火分区主备用分箱,但是审查提出配电级数超过3级了。。所以现在每个防火分区的主备用箱进线都从变配电室引来
回复
我爱喝绿茶
2011年11月08日 18:06:49
9楼
来学习学习,顶顶。
回复
net.cn.2008
2011年11月08日 19:19:20
10楼
。建议楼上的先弄清楚两个概念:一是专用供电线路,一是末端切换,这两个概念不一定非要从低压配电房出来。建议楼上的朋友不要被规范套死了,可以在每个防火分区设置小规模低压配电间,各自成独立系统。这个问题其实灵活性很大,规范只是原则,没有干涉细节

意思是各分区分别设应急电源和一般市政电源总箱,然后放射式至本区各消防设备?
回复
engsimon
2011年11月08日 19:43:30
11楼
为了安全需要,对于地下室防火设备的投资不应减少,以满足消防,人防安全要求为主。