为什么路灯TT系统要加漏电开关?TN不要加
lingzhenfei
2006年08月01日 17:59:17
只看楼主

为什么路灯TT系统要加漏电开关?TN不要加

为什么路灯TT系统要加漏电开关?TN不要加
免费打赏
小电容美眉
2006年08月01日 20:14:47
2楼
路灯TT系统加漏电保护,也容易整定不准。
回复
大鼻山
2006年08月01日 21:20:30
3楼

因为二者的接地故障回路电流不同,相差几十倍、上百倍。
TT的接地电流甚小,很难以常规断路器保护,多以RCD保护(接地极电阻很小时,小电流FUSE偶尔也可用)。
回复
sanjieguo
2006年09月30日 16:52:50
4楼

说的正确,TN-C系统接地电流比较大!