单母线带旁路的XGN2-12柜的操作程序是怎样的?请高手指教!
单母线带旁路的XGN2-12柜的操作程序是怎样的?请高手指教!
2楼
本论坛内有一致的内容,自己找一下.
回复
3楼
只靠本柜的闭锁没办法解决,必须加装程序锁.有兴趣联系我们.或告诉我邮箱 jiangxz2005@126.com
回复
4楼
我看了版主在6月13日发起的讨论,没提到单母线带旁路的XGN2-12柜的操作程序啊!请指教。我的邮箱:ZYDQ2005@163.COM.
回复
5楼
顶
回复
6楼
电缆出线送电程序:
1。关前后门;
2。分开地刀;
3。合上隔离;
4。合下隔离;
5。合断路器。
电缆出线停电程序:
1。分断路器;
2。分下隔离;
3。分上隔离;
4。合地刀;
5。开前门;
6。取下程序钥匙开后门
回复
7楼
楼上的,我问的是带旁路的XGN柜的操作程序!
回复
8楼
遵循等电位合闸.
回复
9楼
能说清楚点吗?
回复
10楼
电缆出线1母送电程序:
1。确认专用旁路断路器在分位置;
2。分专用旁路隔离刀;
3。关前后门;
4。分开地刀;
5。合上隔离;
6。合下隔离;
7。合断路器。
以上操作旁母隔离可以不用确认在什么位置。
电缆出线停电程序:
1。分断路器;
2。分下隔离;
3。分上隔离;
4。合地刀;
5。开前门;
6。在旁母不带电情况下取下程序钥匙开后门
倒旁母程序:
1。合专用旁母上下隔离;
2。合馈线柜旁路隔离;
3。合专用旁母断路器;
4。分馈线断路器;
5。分馈线上下隔离;
回复
11楼
请问10楼:10KV主变进线柜(下隔离经付柜向上连接变压器低压侧)停电是先拉上隔离(母线侧)还是先拉下隔离(变压器低压侧隔离开关)。《安规》认为应先拉负荷侧刀闸,后拉母线侧刀闸(新《安规》改为后拉电源侧刀闸)对于电缆出线柜是没有问题的,但对于主变进线柜就有问题,此时母线侧刀闸似乎就是负荷侧刀闸,变压器低压侧刀闸似乎应算电源侧刀闸,如果这样理解那么主变进线柜停电应先拉母线侧刀闸,后拉变压器低压侧刀闸。这样理解是否正确?
回复